P承包人应在制作模板、拱架和支架前14d,向监理工程师提交模板、拱架和支架的施工方案,施工方案包括工艺图和强度、刚度与稳定性等的计算书
P吊环的拉应力不大于65MPa
P结构表面外露的模板,挠度为模板构件跨度的1/;结构表面隐蔽的模板,挠度为模板构件跨度的1/;支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构跨度的1/
P验算模板、支架在自重和风荷载等作用下的抗倾覆稳定性时,其抗倾覆稳定系数应不小于1.3;稳定性的验算应包括拱架的整体稳定和局部稳定,抗倾覆稳定系数应不小于1.5.
P应严格控制拱架的刚度,拱架受载后,对落地式拱架,其弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/;对拱式拱架,其弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/(今年新增)
开挖至零填、路堑路床部分后,应及时进行路床施工,如不能及时进行,宜在设计路床顶标高以上预留至少mm厚的保护层
石方施工过程中,每挖深3-5m应进行边坡边线和坡率的复测。
深挖路堑,每挖深3-5m应复测一次边坡。
P10填土路堤平米检测2个压实度,灌砂法、环刀法,施工过程中,每填筑2m宜检测路线中线和宽度
P12填石路堤/土石路堤施工过程质量控制:施工过程中每一层压实层,应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制,压实质量可采用沉降差指标进行检测。施工过程中,每填高3m宜检测路基中线和宽度
p13高路堤宜每填筑2m冲击补压一次,或每填筑4-6m强夯补压一次
P60填隙碎石层上为薄层沥青面层时,宜使骨料的棱角外露3-5mm
P59单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5-2.0倍。
P3正铲工作面高度一般不应小于1.5m
P65无机结合料宜在气温较高的季节,日最低气温应在5℃以上,在有冰冻的地区,就在第一次重冰冻到来的15-30d之前完成施工。
p混凝土拌合楼,在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后,均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。
P连拱隧道开挖宜先贯通中导洞、浇筑中隔墙,然后依次开挖主洞。中隔墙顶与中导洞初期支护间应用混凝土回填密实。主洞开挖时,左右两洞开挖掌子面错开距离宜大于30m
P不宜采用滑模摊铺机进行摊铺的:上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m超高横坡超过7%的路段。
P91混凝土路面注浆征,压浆完成后的板块,禁止车辆通行,待灰浆强度达到3MPa,方可开放交通。
P90稀浆封层铺筑后,必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。
P89粘层宜在当天洒布,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成,或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保粘层不受污染
P水泥混凝土路机模板拆除在混凝土抗压强度不小于8.0MPa方可进行。
P混凝土板,在达到设计强度40%后,行人方可通行。面板达到设计弯拉强度后,方可开放交通。
P明洞拱背回填应在处模拆除,防水层和排水盲管施工完成后进行;人工回填,拱圈混凝土强度不应小于设计强度75%,机械回填时,拱圈混凝土强度不小于设计强度
P14台背与墙背回填,应在结构物强度达到设计强度的75%以后进行
P有加固工程的土质边坡,在开挖后就在1周内完成加固。
爆破后15min后才能进入现场
人工挖桩,通气15min,才能下
钻孔后要清孔,锚索入孔后1h内注浆。
小型机具洒布沥青时,喷头不得朝外,喷头10m范围同内不得站人,秒是逆风
基坑外堆土时,堆土应距基坑边缘1m以外,堆土高度不得超过1.5m
P拱背回填,每层厚不得大于0.3m
P8路床填筑,每层最大压实度厚度不宜大于mm,顶在最后一层压实度应不小于mm
P9土质路堤每种填筑层压实后的连续厚度宜不小于mm
P13土石路堤松铺厚度控制在40cm以内,接近路堤设计标高时,需改用土方填筑
P13土石路堤:填料由土混合材料变化为其他填料时,土石混合材料最后一层的压实厚度应小于mm,该层填料最大粒径宜小于mm,压实后表面应无孔洞
P拱背回填,每层厚不得大于0.3m
P14台背回填分层压实厚度宜不大于mm,填粒料径宜小于mm,涵洞两侧回填填料粒径宜小于50mm,压实度应不小于96%
P16冬期填筑路堤应按横断面全宽平填,每层松铺厚度比正常施工减少20%-30%,且松铺厚度不得超过mm。当天填土应当天完成碾压。
P16冬期施工:当填筑高程距路床底面1m时,碾压密度后应停止填筑,在顶面覆盖防冻保温层,待冬期过后整理复压,再分层填至设计高程
P16冬期施工:路基挖至路床顶面以上1m时,完成临时排水沟后,应停止开挖,待冬期过后再施工。
P11填石强夯分层:分层厚度5.0m左右,高度20m以内的填石路堤分四层进行,其中底层稍层,但不超过5.5m,面层稍薄,一般为4.0m
P3开挖至零填、路堑路床部分后,应及时进行路床施工;如不能及时进行,宜在设计路床顶标高以上预留至少mm保护层
P14粉煤灰路堤应进行包边防护,包边土应与粉煤来同步施工,宽度宜不小于2m.粉煤灰路压实度可采用填上层检下层的方式进行
P9强夯石质填料,一般40cm以内,最大不超过60cm。施工要离挡土墙外6m作业,测量仪器30m外,夯锤下落时,机下施工人员应距夯点30m外或站在夯机后方
P12填石路堤填料粒径应不大于mm,并宜不超过层厚的2/3.路床底面以下mm范围内,填料最大粒径不得大于mm,其中小于5mm的细料含量应不小30%
坡面喷射混凝土防护施工:自下而上,大于mm分两次,每30米设伸缩缝,缝宽10-20mm,初凝开始养护,不小于7d;临时支护不小于60mm,永久支护不小于80mm,永久支护保护层厚不小于50mm
浆砌片石护坡:受冻胀土质边坡,加碎石或砂砾垫层,不小于mm,每10-15m设伸缩缝,缝宽宜为20-30mm;泄水孔应交错布置,避开伸缩缝、沉降缝,与相邻伸缩缝间距宜不小于mm;泄水孔应向外倾斜,最下一排,高出地面或边沟、排水沟水位0.3m;最后一排泄水孔进水口周围*mm范围内应设置有反滤作用的粗粒料,反滤层底部应设置厚度不小于mm的黏土隔水层