普通地面在遭遇碰撞或摩擦作用时易产生火花,若地面存在易燃易爆物品,则会引起爆炸、火灾等安全事故的发生,因此,应采用一些不会产生火花的地面材料来控制火灾发生。防油不发火地面多在码头、油漆厂、军工制造等区域内使用,根据燃烧和爆炸形成的条件,在可燃物、助燃物和点火源这三个因素中,点火源是引起火灾或爆炸危险的关键因素。在危险度较高的场所中,通常布满各种易燃烧、易爆炸的可燃物,控制火源是预防火灾和爆炸的关键。因此,《建筑设计防火规范》中将采用不发火地面规避火花的产生作为强制性条文,以从材料材质上避免引起火灾或爆炸事故的发生。
防静电不发火地面不发火地面的种类及特点1.1不发火有机材料地面不发火有机材料地面包括木材、沥青和塑料等,但由于这些材料的导电性差,对导走静电是十分不利的,故这种材料在实际应用中,需同时考虑导走静电的接地装置,即要求在非金属地面体中安装致密接触的金属导线网络。目前,在不发火有机材料地面中,环氧树脂地坪、PVC地坪等材料具有整体结合性好、抗油污及耐磨损等特点,在工程实践中较为广泛应用以下工序:①基底混凝土施工;②在基底混凝土表面铺设导电网络,确保有效接地;③在混凝土表面铺设防静电不发火耐磨地面材料层,厚度≥3mm;④对地面进行收光处理。
1.2不发火无机材料地面包括细石混凝土、水磨石、水泥石英砂等,骨料可以选用石灰石、白云石等石料加工而成,并以金属与地面碰撞时不发生火花作为验收标准。砂的粒径宜为0.15-5mm,含泥量≤3%,有机物含量≤0.5%;水泥应采用普通硅酸盐水泥,其强度等级应≥32.5MPa;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。另外,在配料前需采用磁棒搅拌石子,以吸掉钢屑铁粉,再配料制成试块,通过试验确定不发火后方可投入到使用中。
防油不发火面层是一种新型的不发火无机材料地面,在面层上严格选用粒径为3-5mm的白云石、石灰石、大理石等细石骨料,可有效减少碰撞后火花的产生,施工效果良好。
不发火材料的试验与选用
在地面不发火施工前,有必要对地面强度和地面面层不发火情况开展试验,在常用质地较柔软的石材中选择了两种白云石作为试验骨料,为了节省项目成本,同时采用花岗岩碎石和河卵石作为骨料进行对比试验。
试验检测标准
(1)试验前的准备。采用砂轮鉴定材料不发火状况;试验的房间应完全黑暗;
(2)粉状骨料的试验。采用胶结料将细粒材料制成块状材料进行试验,以便在发现制品不符合不发火的要求时,能明确引起这种现象的原因,同时也有利于减少制品不符合要求的可能性。
骨料发火试验通过分析试验结果,得出以下结论:
(1)粗骨料应采用质地较软的白云石,花岗岩或河卵石等较硬骨料适用性较差;
(2)实际施工中可将普通砂作为细骨料,但注意控制砂的粒径;
(3)应调整颗粒级配和配合比试验,以确保地面面层的强度能够满足设计要求。
防油不发火地面施工技术在工程实践中的应用,可有效减少受撞击摩擦产生火花的可能性,且表面平滑,便于冲洗落在地上的残液等杂质,同时也满足地面抗压、耐磨及抗冲击等要求。但在建筑工程实际施工中,应注意结合国家相关消防规范和法规,选用符合工程实际的防油不发火地面施工技术,以确保不发火地面的质量。