CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。充分利用桩间土的承载力共同作用,形成复合地基,传递荷载到深层地基中去,CFG桩不配筋,
CFG桩因设置在地下,无法留置同条件试块,但需留置标养试块并进行强度检测。
下面是有关CFG桩试块留置规范条目收集,还有什么需要补充的,欢迎留言。
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB-)
5.1.3灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50m3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
[条文说明]5.1.3本条为强制性条文,应严格执行。本条是在原规范强制性条文第5.1.4条的基础上修改而成。虽然目前灌注桩的直径和深度均有所增加,但是也会出现短桩数量非常多的情况,按照原规范的要求,混凝土试块的留置数量偏多,此次修订将“小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件”改为“当混凝土浇筑量不足50m3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件”,即对于单桩不足50m3的桩无需一桩一试件,数量有所减少。
检测单位根据混凝土灌注的体积,结合本条对混凝土试块留置数量的要求进行检验,检验的质量应符合设计要求。可以根据检测单位提供的检测报告对混凝土强度进行验收,满足要求后方可进行后续施工。
《建筑地基基础工程施工规范》(GB-)
4.12水泥粉煤灰碎石桩复合地基
4.12.6施工质量检验应符合下列规定:
1成桩过程应抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为mm的立方体),标准养护,测定其立方体抗压强度;
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-)
7.7水泥粉煤灰碎石桩复合地基
7.7.3水泥粉煤灰碎石桩施工应符合下列规定:
2长螺旋钻中心压灌成桩施工和振动沉管灌注成桩施工应符合下列规定:
4)成桩过程中,应抽样做混合料试块,每台机械每台班不应少于一组。
[条文说明]4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为mm的立方体),标准养护,测定其28d立方体抗压强度。
此外,复合地基中,基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的褥垫层,是复合地基的一个核心技术,必须控制好。