肌萎缩

首页 » 常识 » 诊断 » 一级市政建造师学习必练百题1
TUhjnbcbe - 2024/8/25 10:07:00
初期白癜风治疗 http://pf.39.net/xwdt/180828/6489068.html
一、单项选择题

1.水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设置

()。

A.防冻垫层B.排水垫层

C.半刚性垫层D.刚性垫层

2.应当由()组织设计单位向施工单位进行设计交底。

A.建设单位B.监理单位

C.勘察单位D.质量监督机构

3.下列关于盾构法施工安全措施说法不正确的是()。

A.拆除洞口临时围护结构前,必须确认洞口土体加固效果

B.在开挖面拆除障碍物时,严禁带压进行作业

C.换刀作业尽量选择在地质条件较好、地层稳定的地段进行

D.带压作业区严禁采用明火

4.采用土工合成材料对台背路基填土加筋工序有:①清地表;②锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位;③分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高;④下一层土工合成材料锚固、摊铺、张紧与定位;⑤地基压实。施工程序正确的是()。

A.①→⑤→②→③→④B.①→②→⑤→③→④

C.①→⑤→③→②→④D.①→⑤→②→④→③

5.某土石方工程,定额单价人工费8.4元/m3,材料费12元/m3,机械费1.6元/m3,企业管理费费率为15%,利润率为5%,该分部分项工程综合单价为(  )。

6.关于挂篮设计和组装,说法不正确的是(  )。

A.挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5

B.施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于1.5

C.允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm

D.斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2

7.施工准备阶段质量管理,应建立(  )和组织机构,建立各级岗位责任制。

A.质量管理体系  B.质量保证体系

C.质量控制体系  D.质量监督体系

8.两管道连接时,不得出现十字形焊缝,纵向焊缝之间的距离应错开不小于(  )。

A.20mm  B.50mm

C.mm  D.mm

9.关于桥梁防水涂料的说法,正确的是(  )。

A.防水涂料配料时,可掺入少量结块的涂料

B.第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料

C.涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴

D.防水涂料施工应先进行大面积涂布,再做好节点处理

10.轻轨交通高架桥上部结构优先采用预应力混凝土结构,其次才是钢结构,须有足够的竖向和横向(  )。

A.强度  B.刚度

C.稳定性  D.A+B+C

11.招标人发出中标通知书后(  )内双方应签订合同文件。

A.7d  B.15d

C.20d  D.30d

12.以下脚手架工程专项施工方案必须进行专家论证的是(  )。

A.高度40m及以上落地式钢管脚手架

B.提升高度80m及以上附着式整体提升脚手架

C.提升高度60m及以上附着式分片提升脚手架

D.架体高度20m及以上悬挑式脚手架

13.关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法,正确的是

(  )。

A.曲梁应在跨中临时支撑,待上部混凝土达到设计强度的50%,方可拆除支撑

B.吊绳与预制构件平面的交角不小于35°

C.预制曲梁宜采用三点吊装

D.安装的构件在焊接完成后进行轴线位置校正

14.随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于(  )。

A.0.4MPa  B.0.6MPa

C.0.8MPa  D.1.0MPa

15.关于浅埋暗挖法施工隧道土方开挖的总原则,下列说法中正确的是(  )。

A.预支护、预加固一段,开挖一段

B.支护一段,开挖一段

C.封闭成环一段,支护一段

D.预支护一段、封闭成环一段

16.利用填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体的稳定,属于

(  )挡土墙。

A.衡重式  B.重力式

C.自立式  D.悬臂式

17.下列关于盾构法施工适用条件的说法不正确的是(  )

A.适用于除硬岩外的相对均质的地质条件

B.隧道应有足够的埋深,覆土深度不宜小于1.2D(洞径)

C.采用密闭式盾构时,除了始发和接收区以及开仓换刀时需要之外,一般不需要辅助施工法

D.振动、噪声一般限制在工作井洞口附近,可用隔音墙防护

18.现浇二次衬砌混凝土应采用()混凝土,且应具有良好的抗裂性能。

A.早强  B.速凝

C.补偿收缩  D.自流平

19.水泥混凝土道路面层分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成,且下层厚度宜为总厚的()。

A.1/3  B.2/3

C.2/5  D.3/5

20.城市污水处理工艺流程中,一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水中悬浮物可去除40%左右。附着于悬浮物的有机物也可去除()左右。

A.10%  B.20%

C.25%  D.30%

21.为减少给排水混凝土构筑物渗漏,在设计中要求构筑物全断面的配筋率不小于(  )。

A.0.2%    B.0.3%

C.0.4%    D.0.5%

22.在当基坑渗漏为清水,不是很严重的情况下可以采用的封堵材料是(  )。

A.超细水泥  B.双快水泥

C.聚氨酯  D.水泥—水玻璃

23.下列说法中,不属于控制性进度计划内容的是(  )。

A.年度和季度施工计划是总进度的重要节点目标

B.总工期跨越三个年度的进度计划

C.按年度计划编制季度施工计划

D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措

24.下列关于矩形单元组合水池的说法,不正确的是(  )。

A.池体钢筋一次绑扎好,但在后浇带处需断开

B.待后浇带两侧混凝土养护42d后,浇筑后浇带混凝土

C.后浇带混凝土强度应比两侧混凝土提高一级

D.后浇带养护时间不少于14d

25.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(  )。

A.5日  B.7日

C.15日  D.20日

26.施工质量控制中,进行不合格让步接收时,工程施工项目部应向(  )提出书面让步接收申请。

A.发包方  B.监理

C.总包方  D.质量监督部门

27.垃圾填埋场填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应不小于(  )。

A.50m  B.m

C.1Km  D.3Km

28.用于提高较浅基坑的地基承载力,且操作简单方便的地基加固方法是(  )。

A.裙边加固  B.水泥土搅拌

C.注浆  D.换填

29.关于无压管道功能性试验的说法,正确的是(  )。

A.当管道内径大于mm时,可抽取1/3井段数量进行试验

B.污水管段长度m时,可不做试验

C.可采用水压试验

D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20分钟

30.不能进行角度测量的仪器是(  )。

A.全站仪  B.准直仪

C.水准仪  D.GPS

31.下列施工成本管理流程中,正确的是(  )。

A.成本计划→成本预测→成本核算→成本控制→成本考核→成本

分析

B.成本分析→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核→成本

核算

C.成本核算→成本分析→成本预测→成本计划→成本控制→成本

考核

D.成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本

考核

32.用于检验沥青路面压实度的方法是(  )。

A.环刀法  B.钻芯法

C.灌砂法  D.灌水法

33.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50-),下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是(  )。

A.脚手架工程费  B.夜间施工增加费

C.安全文明施工费  D.冬、雨期施工增加费

34.采用(  )铺设,基层混凝土表面的粗糙度为1.5~2.0mm。

A.聚合物改性沥青涂料  B.聚合物水泥涂料

C.聚氨酯涂料  D.防水卷材

35.沉入桩终止锤击的控制应以控制桩端(  )为主。

A.设计标高  B.承载力

C.工艺  D.贯入度

36.超前小导管是受力杆件,两排小导管在纵向应有一定搭接长度,搭接长度一般不小于(  )。

A.0.5m    B.1m

C.1.5m    D.2m

37.二灰稳定粒料中的粉煤灰,若三氧化硫含量偏高,宜使路面起拱,直接影响道路基层和面层的(  )。

A.压实度  B.弯沉值

C.厚度  D.平整度

38.下列关于城市燃气管网系统中补偿器安装要求,不正确的是(  )。

A.常安装在阀门的下侧(按气流方向)

B.应与管道同轴,不得偏斜

C.利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修

D.用补偿器变形调整管道位置的安装误差

39.水泥混凝土搅拌设备应优先选用(  )。

A.间歇式拌合设备  B.连续式拌合设备

C.单立轴式搅拌机  D.滚筒式搅拌机

40.投标文件通常由商务部分、经济部分、技术部分等组成。下列不属于经济部分的是(  )。

A.投标保证金  B.拟分包项目情况

C.已标价工程量清单  D.投标报价

41.施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”,其中“一图”是指(  )。

A.施工平面图  B.横道图

C.设计平面图  D.交通导行图

42.用于水泥稳定土基层的土宜选用(  )土。

A.粗粒或中粒  B.细粒

C.黏性  D.粉质

43.索赔事件发生(  )内,施工单位应向监理工程师发出索赔意向通知书。

A.7d  B.15d

C.20d  D.28d

44.下列关于质量验收不合格处理规定的说法不正确的是()。

A.经返工返修或经更换材料、构件、设备等的验收批,应重新进行验收

B.经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的验收批,应予以验收

C.经有相应资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,严禁验收

D.经返修或加固处理的分项工程、分部(子分部)工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足结构安全和使用功能要求,可按技术处理方案文件和协商文件进行验收

45.燃气管道设计压力大于5kPa时,严密性试验压力为设计压力的()倍,且不得小于0.1MPa,稳压时间为()h,修正压降不超过()Pa,即为合格。

A.1.15,24,  B.1.25,24,

C.1.15,12,  D.1.25,12,

46.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道,其作用不包括(  )。

A.隧道排水  B.隧道防火消防

C.安全疏散乘客  D.机车转向调头

47.主要材料可反复使用,止水性好的基坑围护结构是(  )。

A.钢管桩  B.灌注桩

C.SMW工法桩  D.型钢桩

48.下列给水排水构筑物中,属于调蓄构筑物的是(  )。

A.澄清池  B.清水池

C.生物塘  D.反应池

49.关于土工合成材料膨润土垫(GCL)的施工质量控制要点的说法,错误的是(  )。

A.每一工作面施工前均应对基底进行修整和检验

B.铺设时应确保无褶皱、无悬空现象

C.避免出现品行分布,应尽量采用十字搭接

D.搭接时应采用顺坡搭接,上压下的搭接方式

50.从热源至换热站的供热管道系统属于(  )。

A.供水管  B.供汽管

C.开式系统  D.一级管网

51.下图所示挡土墙的结构形式为(  )。

A.重力式  B.悬臂式

C.扶壁式  D.衡重式

52.关于支架法现浇预应力混凝土连续梁施工技术,说法错误的有

(  )。

A.支架的地基承载力应符合要求

B.支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡

C.安装支架时,根据支架拼装间隙和地基沉降这两点来设置预拱

D.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基

沉降等非弹性变形

53.次高压燃气管道应采用(  )。

A.钢管  B.机械接口铸铁管

C.PE管  D.承插接口铸铁管

54.污泥的处理法不包括(  )。

A.浓缩  B.脱水机热处理

C.厌氧消化  D.离心分离

55.泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用,另一方面的作用是(  )。

A.在开挖面形成泥膜  B.输送渣土

C.提高开挖面土体强度  D.平衡开挖面土压和水压

56.关于沉井下沉监控测量的说法,错误的是(  )。

A.下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次

B.封底前自沉速率应大于10mm/8h

C.如发生异常情况应加密量测

D.大型沉井应进行结构变形和裂缝观测

57.重力式挡土墙中凸榫的作用是(  )。

A.增强挡土墙的刚度  B.增强挡土墙的整体性

C.抵抗滑动  D.降低墙高

58.细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度和压实度采用()来测定。

A.灌砂法  B.蜡封法

C.标击实法  D.环刀法

59.综合管廊建设期间的档案资料应由(  )负责收集、整理、归档。

A.施工单位  B.建设单位

C.总包单位  D.管理单位

60.主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上,密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便的阀门是(  )。

A.柱塞阀  B.球阀

C.蝶阀  D.安全阀

二、多项选择题

61.下列污水处理方法中,属于生物处理法的有(  )。

A.重力分离法  B.活性污泥法

C.生物膜法  D.稳定塘法

E.紫外线法

62.下列属于发包人义务的是(  )。

A.委托监理人按照约定向承包人发出开工通知

B.向承包人提供施工场地

C.协助承包人办理相关证件

D.向承包人进行设计交底

E.及时向承包人支付合同价款

63.关于围挡(墙)叙述正确的有(  )。

A.围挡(墙)不得留有缺口

B.围挡(墙)材料可用竹笆或安全网

C.围挡一般应高于1.8m,在市区内应高于2.1m

D.禁止在围挡内侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等

E.雨后、大风后以及春融季节应当检查围挡的稳定性,发现问题及时处理

64.应根据(  )及时调整石灰稳定土拌合用水量。

A.原材料含水量变化  B.集料的颗粒组成变化

C.施工温度的变化  D.运输距离

E.试验段

65.下列关于施工招投标的说法,不正确的是(  )。

A.一般施工合同包括合同协议书、通用条款、专用条款三部分

B.必要时可邀请行政监督部门人员作为评标委员会的成员参与评

C.中标通知书由评标委员会发出

D.当前三名中标候选人均放弃中标资格时,招标人应选择排名第四的中标候选人为中标人

E.招标人应将合同授予报价最低的投标人

66.下列不开槽施工方法中,具备施工速度快的特点的有(  )。

A.密闭式顶管法  B.盾构法

C.浅埋暗挖法  D.定向钻法

E.夯管法

67.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,为保证坑底土层稳定、确保基坑开挖施工安全,正确的处理措施有()。

A.截水  B.水平封底隔渗

C.钻孔减压  D.坑外注浆

E.回灌

68.GCL施工的施工工序主要包括()。

A.GCL的摊铺  B.搭接宽度控制

C.搭接处焊接  D.焊缝检验

E.搭接处两层GCL间撒膨润土

69.关于供热管道工程试运行的说法,错误的有(  )。

A.工程完工后即可进行试运行

B.试运行应按建设单位、设计单位认可的参数进行

C.试运行中严禁对紧固件进行热拧紧

D.试运行中应重点检查支架的工作状况

E.试运行的时间应为持续运行48h

70.关于钢筋的混凝土保护层厚度的说法,正确的有(  )。

A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于连接件直径的1/2

B.当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时,应按规定在保护层内设置钢筋网

C.应在钢筋与模板之间设置垫块,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开

布置

D.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小

于钢筋公称直径

E.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于20mm

71.依法必须招标的工程建设项目,进行施工招标时应具备的条件有(  )。

A.投标人已经依法成立

B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准

C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准

D.必须有足额的现金

E.有招标所需的设计图纸

72.建设单位编制的工程竣工验收报告应附文件资料有(  )。

A.施工许可证

B.施工图设计文件审查意见

C.施工单位签署的质量合格文件

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.验收组人员签署的工程竣工验收意见

73.下列关于止水带安装的说法,正确的是(  )。

A.塑料或橡胶止水带接头应采用叠接

B.金属止水带不得有砂眼、钉孔

C.金属止水带采用单面搭接焊,搭接长度为40mm

D.金属止水带在伸缩缝中的部分应经防腐、防锈

E.不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位

74.浇筑大体积混凝土产生裂缝的原因有(  )。

A.混凝土结构特点

B.水泥水化热引起的温度应力和温度变形

C.混凝土收缩变形

D.气温变化

E.内外约束条件

75.在沉桩过程中,应暂停施工并应采取措施进行处理的情况有

(  )。

A.达到设计桩端标高后,贯入度仍然较大

B.桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹

C.桩头或桩身破坏

D.地面隆起

E.桩身上浮

76.基坑监控量测总结报告应包括的内容有(  )。

A.工程概况

B.监控量测项目

C.监控量测频率

D.监控量测项目全过程的发展变化分析及整体评述

E.巡视检查记录

77.下列关于挖土路基的说法,不正确的是(  )。

A.施工前应排除地面积水

B.挖土应由上而下分层开挖,严禁掏洞开挖

C.在距离直埋缆线1m范围内采用人工开挖

D.“弹簧土”应采用变形压路机反复碾压

E.检查井周围应采用素土夯实

78.关于燃气管道施工的说法,错误的有(  )。

A.燃气管道不得采用水平定向钻法施工

B.穿越铁路的燃气管道外应加套管

C.中压B燃气管道可利用道路桥梁跨越河流

D.燃气管道随桥敷设时,应采用较高的防腐等级

E.敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时,可适当降低焊缝的探伤比例

79.钢—混凝土组台梁一般用于大跨径或较大跨径的桥跨结构,其目的为(  )。

A.减轻桥梁结构自重

B.降低施工难度

C.减少施工对现况交通与周边环境的影响

D.降低施工成本

E.桥型美观

80.场区平面控制网按类型分为(  )。

A.方格网  B.三角网

C.控制导线  D.大地控制网

E.轴线网

81.施工进度计划是项目施工组织设计重要组成部分,对工程履约起着主导作用,编制施工总进度计划的基本要求包括(  )。

A.保证工程施工在合同规定的期限内完成

B.兑现投标书的承诺

C.迅速发挥投资效益

D.保证施工的连续性和均衡性

E.根据有关条款进行备案

82.下列关于柔性管道回填施工的说法,正确的是(  )。

A.管道两侧和管顶以上mm范围内胸腔夯实,可采用重型压实

机具

B.每层回填高度应不大于mm

C.管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤

D.管道基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽

E.分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶形,且不得漏夯

83.关于钻孔灌注桩水下混凝土灌注的说法,正确的是(  )。

A.导管安装固定后开始吊装钢筋笼

B.开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴

C.混凝土混合料须具有良好的和易性,坍落度可为mm

D.灌注首盘混凝土时应使用隔水球

E.灌注必须连续进行,避免将导管提出混凝土灌注面

84.特重交通的基层材料宜选用(  )。

A.贫混凝土  B.沥青稳定碎石

C.碾压混凝土  D.级配粒料

E.沥青混凝土

85.明挖基坑轻型井点降水的布置应根据基坑的(  )来确定。

A.工程性质  B.地质和水文条件

C.土方设备施工效率  D.降水深度

E.平面形状大小

86.下列关于垃圾填埋场有关技术规定说法正确的是(  )。

A.封闭型垃圾填埋要求严格限制渗沥液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度

B.发达国家规定,填埋场必须采用水平防渗

C.填埋场应重点考虑防止对地下水和地表水的污染,不必单独考虑地下水进入填埋区

D.填埋场内应铺设防渗层、安装渗沥液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统

E.发达国家规定,生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗

87.预应力混凝土常用外加剂有(  )。

A.减水剂  B.早强剂

C.缓凝剂  D.发泡剂

E.防冻剂

88.城镇道路微表处治施工的基本要求有(  )。

A.深度为4m的地质条件复杂的基坑开挖

B.高度为6m的承重模板支撑工程

C.高度为24m的悬挑式脚手架工程

D.开挖深度为17m的人工挖孔桩工程

E.桥台大体积混凝土浇筑

89.关于给水排水管道施工质量控制,说法正确的是(  )。

A.各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制

B.每分项工程完成后,必须进行检验

C.相关各分项工程之间,必须进行交接检验

D.主要隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收

E.未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程施工

90.施工项目成本管理的基本原则有(  )。

A.领导者推动原则  B.以人为本,全员参与原则

C.目标分解,责任明确的原则  D.确保安全原则

E.成本管理信息化原则

三、案例分析题案例(一)

某钢筋混凝土矩形顶管井,尺寸为18.0m×19.8m×11.7m,该沉井采用排水下沉、干封底的施工工艺。沉井施工为分节预制(分三节预制)、一次下沉,下沉至设计高程。为了避免沉井施工过程中水土流失对周围环境的影响,在沉井外侧四周打设双轴水泥土搅拌桩作为隔离桩起到隔离、止水效果。

沉井顶标高为4.5m,因采用排水下沉,施工单位除在沉井外侧打设双轴搅拌桩外,拟在井内设置降水井。施工单位还制定了相应的沉井下沉监控测量方案。

沉井周围构筑物:沉井南侧距沉井3.0m处,为一条通航河流;沉井东侧距沉井14.2m处,为一电信微波塔;沉井西侧距沉井13.7m处,为一座跨河桥梁。因沉井周围构筑物情况比较复杂,施工难度大,业主要求对施工单位提出的沉井方案进行专家论证。

1.根据背景资料,指出沉井制作时应注意哪些事项。

2.沉井下沉监控测量有什么要求?该案例中的沉井施工监控测量,还应增加哪些内容?

3.沉井施工专项方案专家论证的主要内容有哪些?经过专家论证的专项方案如何实施?

4.该沉井沉到位后采用于封底,地下水位应至少降至标高多少?为什么?

案例(二)

某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C35,池内平面尺寸为62.0m×17.3m,筏板基础。场地地下水类型为潜水,埋深6.6m。设计基坑长63.8m、宽19.1m、深12.6m,围护结构采用φmm钻孔灌注桩排桩+2道φmm钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度mm止水帷幕,如图2所示。施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工;同时安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土。

1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布荷载q(kN/m2),(混凝土重度γ=25kN/m3);根据计算结果,判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。

2.计算止水帷幕在地下水中的高度。

3.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的风险。

4.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。

5.写出图1中细部构造A的名称。

6.根据本工程特点,试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。

案例(三)

背景资料】某供热管线工程项目,承包商根据施工承包合同规定,在开工前编制了该项目的施工进度计划,如下图所示。经项目建设单位确认后承包商按该计划实施。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件1:施工到第2个月时,建设单位要求增加一项工作D,工作D持续时间为4个月。工作D安排在工作A完成之后,工作I开始之前。

事件2:由于设计变更导致工作G停工待图2个月。

事件3:由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。上述事件发

生后,为保证不延长总工期,承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析,后续工作的费率是:工作H为2万元/月,工作I为2.5万元/月,工作J为3万元/月。

问题】

1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些?计划工期是多

少?

2.在该建设项目初始施工进度计划中,工作C和工作E的总时差

分别是多少?

3.绘制增加工作D后的施工进度计划并计算此时的总工期。

4.工作G、D拖延对总工期的影响分别是多少?说明理由。

5.根据上述情况,提出承包商施工进度计划调整的最优方案,并说明理由。

案例(四)

背景资料】某钢筋混凝土矩形顶管井,尺寸为18.0m×19.8m×11.7m,该沉井采用排水下沉、干封底的施工工艺。沉井施工为分节预制(分三节预制)、一次下沉,下沉至设计高程。为了避免沉井施工过程中水土流失对周围环境的影响,在沉井外侧四周打设双轴水泥土搅拌桩作为隔离桩起到隔离、止水效果。沉井顶标高为4.5m,因采用排水下沉,施工单位除在沉井外侧打设双轴搅拌桩外,拟在井内设置降水井。施工单位还制定了相应的沉井下沉监控测量方案。沉井周围构筑物:沉井南侧距沉井3.0m处,为一条通航河流;沉井东侧距沉井14.2m处,为一电信微波塔;沉井西侧距沉井13.7m处,为一座跨河桥梁。因沉井周围构

筑物情况比较复杂,施工难度大,业主要求对施工单位提出的沉井方案进行专家论证。

问题】

1.根据背景资料,指出沉井制作时应注意哪些事项。

2.沉井下沉监控测量有什么要求?该案例中的沉井施工监控测量,还应增加哪些内容?

3.沉井施工专项方案专家论证的主要内容有哪些?经过专家论证的专项方案如何实施?

4.该沉井沉到位后采用于封底,地下水位应至少降至标高多少?为什么?

案例(五)

背景资料】某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m左右。浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中,施工单位采取了以下措施:

(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;②根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护;③按规定在混凝土中适量埋人大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,

并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。

1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。

2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正。

3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。

4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。

5.关于支架还应补充哪些方面的验算?

案例(六)

背景资料】某施工单位(承包人)于年2月参加某工程的投标,根据建设单位提供的全部施工图纸和工程量清单提出报价并中标,年3月开始施工。该工程采用的合同方式为以工程量清单为基础的固定单价合同。计价依据为《建设工程工程量清单计价规范》GB50合同约定了合同价款的调整因素和调整方法,摘要如下:

(1)合同价款的调整因素:①分部分项工程量清单:设计变更、施工洽商部分据实调整。由于工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异,幅度在±3%以内的,不予调整;超出±3%的部分据实调整。

②措施项目清单:投标报价中的措施费,包干使用,不做调整。③综合单价的调整:出现新增、错项、漏项的项目或原有清单工程量变化超过±10%的调整综合单价。

(2)调整综合单价的方法:①由于工程量清单错项、漏项或设计变更、施工洽商引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出,经发包人确认后作为结算的依据。②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更、施工洽商引起工程量增减,幅度在10%以内的,执行原有综合单价;幅度在10%以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出,经发包人确认后,作为结算的依据。

施工过程中发生了以下事件:

事件一:工程量清单给出的基础垫层工程量为m,而根据施工图纸计算的垫层工程量为m。

事件二:工程量清单给出的挖基础土方工程量为m,而根据施工图纸计算的挖基础土方工程量为80m。挖基础土方的综合单价为40元/m。

事件三:合同中约定的施工排水、降水费用为130元,施工过

程中考虑到该年份雨水较多,施工排水、降水费用增加到元。事件四:施工过程中由于预拌混凝土出现质量问题,导致部分梁的

承载能力不足,经设计和建设单位同意,对梁进行了加固,设计单位进行了计算并提出加固方案。由于此项设计变更造成费用增加0元。

事件五:因建设单位改变部分房间用途,提出设计变更,防静电活动地面由原来的m增加到m,合同确定的综合单价为元/m,施工时市场价格水平发生变化,施工单位根据当时市场价格水平,确定综合单价为元/m,经建设单位和监理工程师审核并批准。

1.该工程采用的是固定单价合同,合同中又约定了综合单价的调整方法,该约定是否妥当?为什么?

2.该项目施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?如可以调整,应如何调整?

案例(七)

背景资料】A公司中标北方某城市的道路改造工程,合同工期年6月1日~9月30日。结构层为:水泥混凝土面层mm、水泥稳定级配碎石土mm、二灰碎石mm。A公司的临时设施和租赁设备在6月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响,工程实际工期为

年7月10日~10月30日。A公司完成基层后,按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司采用三辊轴机组铺筑混凝土面层,严格控制铺筑速度,用排式振捣机控制振捣质量。为避免出现施工缝,施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护,在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝,经实测切缝深度为45~50mm。A公司自检合格后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。建设单位组织监理、A公司、B公司及时进行验收,向行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后,建设单位及时支付了除质保金外的工程款。道路使用四个月后,路面局部出现不规则的横向收缩裂缝,裂缝距缩缝mm左右。出现问题后,A公司将B公司的质保金全部扣除,作为质量缺陷维修费。

1.就本工程延期,实际工期缩短,A公司可向建设单位索赔哪些费用?

2.分析说明路面产生裂缝的原因。

3.A公司申请竣工验收后到组织竣工验收会需要完成哪些工作?

竣工验收会还应有哪些单位参加?

4.指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处,说明正确做法及理由。

案例(八)

背景资料】某项目部中标一项燃气管道工程。主管道全长1.km,设计压力为2.5MPa,采用φ×7.9螺旋焊管;三条支线管道长分别为m、m、m,采用φ89×5无缝钢管。管道采用埋地敷设,平均埋深为1.4m,场地地下水位于地表下1.6m。

项目部在沟槽开挖过程中遇到了原勘察报告未揭示的废弃砖沟,项目部经现场监理口头同意并拍照后,组织人力和机械对砖沟进行了清除。事后仅以照片为依据申请合同外增加的工程量确认。

因清除砖沟造成局部沟槽超挖近1m,项目部用原土进行了回填,并分层夯实处理。

由于施工工期紧,项目部抽调了已经在管理部门工作的张某、王某、李某和赵某4人为外援。

4人均持有压力容器与压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且从事的工作在证书有效期及合格范围内。其中,张某、王某从焊工岗位转入管理岗3个月,李某和赵某从事管理工作已超过半年以上。

1.此工程的管道属于高、中、低压中的哪类管道?

2.清除废弃砖沟合同外工程量还应补充哪些资料才能被确认?

3.项目部采用原土回填超挖地沟的方式不正确,正确做法是什么?

4.4名外援焊工是否均满足直接上岗操作条件?说明理由。

案例(九)

背景资料】某项目部承建一生活垃圾填埋场工程,规模为20万t,场地位于城乡结合部。填埋场防水层为土工合成材料膨润土垫(GCL),1层防渗层为高密度聚乙烯膜,项目部通过招标形式选择了高密度聚乙烯膜供应商及专业焊接队伍。工程施工过程中发生以下事件:

事件1:原拟堆置的土方改成外运,增加了工程成本。为了做好索赔管理工作,经现场监理工程师签认,建立了正式、准确的索赔管理台账。索赔台账包含索赔意向提交时间、索赔结束时间、索赔申请工期和金额,每笔索赔都及时进行登记。

事件2:为满足高密度聚乙烯膜焊接进度要求,专业焊接队伍购进一台焊接机,经外观验收,立即进场作业。

事件3:为给高密度聚乙烯膜提供场地,对GCL层施工质量采取抽样检验方式检验,质量监督局发现后勒令停工,并限期整改。

事件4:施工单位制定的GCL施工工序为:验收场地基础→选择防渗层土源→施工现场按照相应的配合比拌合土样→土样现场堆铺、压实→分层施工同步检验→工序检验达标完成。

1.结合背景材料简述填埋场的土方施工应如何控制成本。

2.索赔管理台账是否属于竣工资料?还应包括哪些内容?

3.给出事件2的正确处置方法。

4.事件3中,质量监督部门对GCL施工质量检验方式发出限期整改的原因是什么?理由是什么?

5.补充事件4中GCL施工工序的缺失环节。

案例(十)

背景资料】某公司项目部承建供水扩建工程,其中清水池为整体现浇钢筋混凝土水池,直径45.5m,池深7.2m,设计要求基坑用钻孔灌注桩作为围护结构,水泥搅拌桩作止水帷幕。施工单位设计了池壁异型模板,经计算模板及其支架满足浇筑混凝土时的承载能力要求。

项目部编制了详细的施工组织设计,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25℃内。项目部编制的施工组织设计按程序报批,公司主管部门审批时提出了以下意见:

(1)因施工结构位于供水厂内,不属于社会环境,而不搭设围挡,存在施工隐患。

(2)水池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清理措施。

(3)为控制结构裂缝,需完善混凝土浇筑振捣措施。满水试验测得渗水量为2.5L/(m2·d),施工单位认定合格。

1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?说明理由。

2.模板及其支架还应满足哪些要求?

3.水池内外模板之间的杂物清扫应采取什么措施?

4.混凝土浇筑振捣应采取哪些措施?

5.满水试验结果是否合格说明理由?

喜欢的朋友点点

1
查看完整版本: 一级市政建造师学习必练百题1