答案与解析
一、单项选择题
1.B
水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设置排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。
2.A
发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。
3.B
在开挖面拆除障碍物时,可选择带压作业或地层加固的施工方法。
4.A
采用土工合成材料对台背路基填土加筋施工程序:清地表→地基压实→锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位→分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高。
5.D
综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。所以该分部分项工程综合单价为:(8.4+12+1.6)×
(1+15%)×(1+5%)=26.。
6.B
挂篮设计与组装:(1)挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。2)允许最大变形包括吊带变形的总和)为20mm。3)施工、行走时的抗倾夏安全系数不得小于2。4)自锚固系统的安全系数不得小于2。5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
(2)挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。
7.A
组建施工组织机构。采用适当的建制形式组建施工项目部,建立质量管理体系和组织机构,建立各级岗位责任制。
8.C
两相邻管道连接时,纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于mm,不得有十字形焊缝;同一管道上两条纵向焊缝之间的距离不应小于mm。
9.C
防水涂料配料时,不得混入已固化或结块的涂料。防水涂料应保障固化时间,待涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料;涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴防水涂料施工应先做好节点处理,然后再进行大面积涂布。
10.B
高架桥墩位布置应符合城镇规划要求,跨越铁路、公路、城市道路和河流时的桥下净空应满足有关规范的限界要求;上部结构优先采用预应力混凝土结构,其次才是钢结构,须有足够的竖向和横向刚度。
11.D
中标通知书发出30d内双方签订合同文件。
12.D
脚手架工程①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。答案选D。
13.C
预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°,当小于45°时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。
14.A
利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。
15.A
浅埋暗挖法施工隧道土方开挖作业时,所选用的掘进方式及工艺流程,应保证最大限度地减少对地层的扰动,提高周围地层自承作用和减少地表沉降。根据不同的地质条件及隧道断面,选用不同的开挖方法,但其总原则是:预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段。
16.A
利用填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体的稳定,属于衡重式挡土墙。
17.B
隧道应有足够的埋深,覆土深度不宜小于1D(洞径)。
18.C
二次衬砌采用补偿收缩混凝土,具有良好的抗裂性能,主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用,还要和钢筋一起承担结构受力作用。
19.D
混凝土面层分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成,且下层厚度宜为总厚的3/5。
20.D
一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水中悬浮物可去除40%左右。附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右。
21.B
为减少给排水混凝土构筑物渗漏,一般在设计中都会合理设置构造筋,并且构造筋要尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3%。
22.B
(1)围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面方法处理:在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵缺陷处,等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重时直接封堵困难时,则应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或水泥一水玻璃双液浆等封堵渗漏处,封堵后再继续向下开挖基坑。
(2)基坑支护结构出现变形过大或较为危险的“踢脚”变形时,可以采用坡顶卸载,适当增加内支撑或锚杆,被动区堆载或注浆加固等处理措施。
(3)基坑出现整体或局部土体滑塌时,应在可能条件下降低土中水位,并进行坡顶卸载,加强未滑塌区段的监测和保护,严防事故继续扩大。
(4)基坑坍塌或失稳征兆已经非常明显时,必须果断采取回填土、砂或灌水等措施,然后再进一步采取应对措施,以防止险情发展成事故。
23.D
D属于进度调整内容;年度和季度施工进度计划,均属控制性计划,是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个年度以上时,必须根据施工总进度计划的施工顺序,划分出不同年度的施工内容,编制年度施工进度计划,并在此基础上按照均衡施工原则,编制各季度施工进度计划。
24.A
各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌注后浇缝带且养护时间不应低于14d,使其连成整体。
25.D
依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。
26.A
进行不合格让步接收时,工程施工项目部应向发包方提出书面让步接收申请,记录不合格程度和返修的情况,双方签字确认让步接收协议和接收标准。
27.B
垃圾填埋场填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于m。
28.D
本题考查基坑地基加固的方式换填材料加固处理法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便。
29.A
当管道内径大于mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
30.C
水准仪不能进行角度测量,水准仪用于测高差。
31.D
施工成本管理基本流程:成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核
32.B
沥青路面检测方法:钻芯法、核子密度仪。
33.C
安全文明施工费、规费、税金不得作为竞争性费用。
34.D
采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5-2.0mm。当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5-1.0mm。
35.A
桩终止锤击的控制应视桩端土质而定,一般情况下以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。
36.B
前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1m。37.B
二灰稳定粒料基层中的粉煤灰,若三氧化硫含量偏高,易使路面起拱,直接影响道路基层和面层的弯沉值。
38.D
补偿器安装要求:(1)补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。(2)安装应与管道同轴,不得偏斜;不得用补偿器变形调整管位的安装误差。
39.A
搅拌设备应优先选用间歇式拌台设备,并在投入生产前进行标定和试拌,搅拌机配料计量偏差应符合规范规定。
40.A
投标文件应包括主要内容:1.商务部分(1)投标函及投标函附录。
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。(3)联合体协议书。(4)投标保证金。(5)资格审查资料。(6)投标人须知前附表规定的其他材料。投标人须知前附表规定不接受联合体技标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括上述(3)所指的联合体协议书。2.经济部分
(1)投标报价。(2)已标价的工程量清单。(3)拟分包项目情况等。
41.A
五牌:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌;工程概况牌内容一般应写明工程名称、面积、层数、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开竣工日期、项目负责人(经理)以及联系电话。
一图:施工现场总平面图。可根据情况再增加其他牌图,如工程效果图、项目部组织机构及主要管理人员名单图等。
42.A
宜选用粗粒土、中粒土,土的均匀系数不得小于5,宜大于10,塑性指数宜为10~17。
43.D
索赔事件发生28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。合同实施过程中,凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的28d内,必须以正式函件通知监理工程师,声明对此事件要求索赔,同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工,逾期提出时,监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。
44.C
质量验收不合格的处理(退步验收)规定
45.A
严密性试验:试验需在燃气管道全部安装完成且填土至管项0.5m以上后才可进行。试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。严密性试验前应向管道内充气至试验压力。试验持续时间一般不少于24h,修正压力降不超过Pa为合格。
46.D
联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道,起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。
47.C
SMW工法桩特点:①强度大,止水性好;②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好;③具有较好发展前景;④用于软土地层时,一般变形较大。
48.B
清水池属于调蓄构筑物。
49.C
GCL的搭接,尽量采用顺坡搭接,即采用上压下的搭接方式;注意避免出现十字搭接,应尽量采用品形分布。
50.D
51.D
上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体稳定。
52.C
53.A
次高压燃气管道,应采用钢管;中压燃气管道,宜采用钢管或铸铁管。低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定。
54.D
污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。
55.B
泥水加压盾构掘进过程中,一边用泥浆维持开挖面的稳定,一边用机械开挖方式来开挖。渣土由泥浆输送到地面。
56.B
下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h。
57.C
在墙背设少量钢筋,并将墙趾展宽(必要时设少量钢筋)或基底设凸榫抵抗滑动,可减薄墙体厚度,节省混凝土用量。
58.D
环刀法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度和压实度检测。
59.B
综合管廊建设期间的档案资料应由建设单位负责收集、整理、归档。建设单位应及时移交相关资料。维护期间,应由综合管廊日常管理单位负责收集、整理、归档。
60.A
柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上,密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便。
二、多项选择题
61.BCD
62.ABCE
发包人的义务(1)遵守法律:发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。(2)发出开工通知:发包人应委托监理人按照约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地:发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地,以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。(4)协助承包人办理证件和批件:发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。(5)组织设计交底:发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款:发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
63.ADE
64.ABCD
应根据原材料含水量变化、集料的颗粒组成变化、施工温度的变化、运输距离及时调整拌合用水量。
65.BCDE
一般施工合同包括合同协议书、通用条款、专用条款三部分,招标文件应对专用条款中的主要内容作出实质性规定,使投标方能够作出正确的响应。评标委员会中招标人的代表应当具备评标专家的相应条件,工程项目主管部门人员和行政监督部门人员不得作为专家和评标委员会的成员参与评标。中标通知书由招标人发出。如果出现前三名中标候选人均放弃中标资格或未遵循招标文件要求被取消中标资格的,招标人应重新组织招标。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
66.BDE
各种不开槽法施工方法的优缺点:(1)盾构法,施工速度快,但是成本高;(2)定向钻法,施工速度快,但是控制精度低;(3)夯管法,施工速度快且成本较低,但是控制精度低;(4)密闭式顶管法,施工精度高,但是成本高;(5)浅埋暗挖法,适用性强,但是施工速度慢且成本高。
67.BC
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑施工安全。
68.ABE
GCL垫是采用搭接的形式,搭接处撒膨润土,不进行焊接。
69.ACE
工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3MPa压力以下进行。试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。
70.BCD
71.BCE
依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标:(1)招标人已经依法成立。(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。(4)有相应资金或资金来源已经落实。(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。
72.ABDE
竣工验收报告主要内容:(1)工程概况。(2)建设单位执行基本建设程序情况。(3)对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价。(4)工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式。(5)工程竣工验收鉴定书。(6)竣工移交证书。(7)工程质量保修书。(8)工程质量评估报告。(9)质量检查报告。(10)工程竣工报告。(11)施工许可证。(12)施工图设计文件审查意见。(13)验收组人员签署的工程竣工验收意见。(14)法规、规章规定的其他有关文件。
73.BDE
塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得叠接,金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔;金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
74.BCDE
裂缝发生原因1.水泥水化热影响2.内外约束条件的影响3.外界气温变化的影响4.混凝土的收缩变形5.混凝土的沉陷裂缝。
75.BCDE
在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并应采取措施进行处理:1)贯入度发生剧变。2)桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。3)桩头或桩身破坏。4)地面隆起。5)桩身上浮。
76.ABCD
E选项是当日报表应包括的内容。
总结报告应包括的内容:(1)工程概况。(2)监控量测依据。(3)监控量测项目。(4)测点布置。(5)监控量测设备和监控量测方法。(6)监控量测频率。(7)监控量测报警值。(8)各监控量测项目全过程的发展变化分析及整体评述。(9)监控量测工作结论与建议。
77.CDE
挖土时应自上向下分层开挖,严禁掏洞开挖。机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。挖方段不得超挖,应留有碾压到设计标高的压实量。压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。碾压时,应视土的干温程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
78.AE
(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行%无损探伤。(2)跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。(3)在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距。(4)管道应设置必要的补偿和减震措施。(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。(6)对管道应做较高等级的防腐保护。(7)对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。(8)利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4Mpa。
79.AC
钢—混凝土结(组)合梁结构适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程,目的是减轻桥梁结构自重,尽量减少施工对现况交通与周边环境的影响。
80.ABC
应根据场区建(构)筑物的特点及设计要求选择控制网类型。一般情况下,建筑方格网,多用于场地平整的大型场区控制;三角测量控制网,多用于建筑场地在山区的施工控制网;导线测量控制网,可视构筑物定位的需要灵活布设网点。
81.ACD
本题考核的是编制施工总进度计划的基本要求。编制施工总进度计划的基本要求是:保证工程施工在合同规定的期限内完成;迅速发挥投资效益;保证施工的连续性和均衡性;节约费用、实现成本目标。
82.BCDE
(1)根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。(2)管道两侧和管顶以上mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽,不得集中推入。(3)需要拌合的回填材料,应在运入糟内前拌合均匀,不得在槽内拌合。(4)管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。(5)管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;回填作业每层的压实遍数,按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和土的含水量,经现场试验确定。(6)管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。(7)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上mm范围内,必须采用人工回填;管顶mm以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于mm。(8)管道位于车行道下且铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂、分层回填到管顶以上mm。
83.CD
先吊装钢筋笼再安装导管,故A选项错误;开始灌注混凝土时,导管应距离孔底-mm,故B选项错误;灌注必须连续进行,严禁将导管提出混凝土灌注面,故选项E错误。
84.ACE
基层材料的选用原则:根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层。
85.ABDE
轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。
86.ABDE
(1)封闭型垃圾填埋场的设计概念是:要求严格限制渗沥液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度。
(2)有关规范规定:填埋场必须进行防渗处理,防止对地下水和地表水的污染,同时还应防止地下水进入填埋区。填埋场内应铺设一层到两层防渗层、安装渗沥液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统,甚至在封场时用不透水材料封闭整个填埋场。
(3)发达国家的相关技术规范对防渗作出了十分明确的规定,填埋场必须采用水平防渗,且生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗。
87.ABCE
预应力混凝土常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
88.ABCD
微表处理工程施工基本要求如下:(1)对原有路面病害进行处理、刨平或补缝,使其符合要求。(2)宽度大于5mm的裂缝进行灌缝处理。
(3)路面局部破损处进行挖补处理。(4)深度15~40mm的车辙、壅包应进行铣刨处理。(5)微表处理混合料的质量应符合《公路沥青路面施工技术规程》JTGF40—4有关规定。
89.ABCE
给水排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:
(1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,分项工程完成后,应进行检验。
(2)相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程应进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程施工。
90.ABCE
施工项目经理部在对项目施工过程进行成本管理时,必须遵循以下基本原则:(1)领导者推动原则(企业领导和项目经理);(2)以人为本,全员参与原则;(3)目标分解,责任明确的原则;(4)管理层次与管理内容(对象)一致性原则;(5)工程项目成本控制的动态性、及时性、准确性原则;(6)成本管理信息化原则。
三、案例分析题
1.根据背景资料,该沉井为分节预制,制作时应注意下列要求:
(1)每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度须高于刃脚部分;井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣。
(2)设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。
(3)混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净;内外模板采用对拉螺栓固定时,其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片;钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实。
(4)沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合,及时做好沉降和位移监测;必要时应对刃脚地基承载力进行验算,并采取相应措施确保地基及结构的稳定。
2.沉井下沉监控测量要求:
(1)下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;
(2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;
(3)如发生异常情况应加密量测;
(4)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。
本案例中,因沉井距周围构筑物的距离较近,应将河岸、微波塔和桥梁也列入监控测量的内容。
3.专家论证的主要内容:
(1)专项施工方案内容是否完整、可行;
(2)专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;
(3)专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
专项施工方案实施:
(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告伟大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设置安全警示标志。
(2)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
(3)施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。
(4)施工单位应当对沉井施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。
(5)监理单位应当结合沉井施工方案编制监理实施细则,并对沉井施工实施专项巡视检查。
4.地下水位应至少降至标高-7.7m。理由:
(1)采用干封底时,在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m。
(2)根据背景材料,沉井顶标高4.5m,沉井高11.7m,沉井底标高:4.5-11.7=-7.2(m);因此地下水位应至少降至标高:-7.2-0.5=-7.7(m)。
1.结构自重分布荷载q=[(62.0×17.3×0.6)×25]÷(62.0×17.3)=0.6×25=15
kN/m。该混凝土模板支架安全专项施工方案需要组织专家论证。理由:施工总荷载15kN/m及以上的混凝土模板支撑工程所编制的安全专项方案需要进行专家论证。
2.地面标高为26.5m.地下水埋深6.6m。因此,地下水位标高为:26.5-6.6=19.9m。止水帷幕在地下水中高度为:19.9-(26.5-17.55)=10.95m或17.55-6.6=10.95m。因此。截水帷幕在地下水中的高度为10.95m。
3.基坑侧壁渗漏继续开挖的风险:如果渗漏水主要为清水,一般及时封堵不会造成太大的环境问题;而如果渗漏造成大量水土流失则会造成围护结构背后土体过大沉降,严重的会导致围护结构背后土体失去抗力导致基坑倾覆。
4.基坑施工过程中风险最大时段是:基坑开挖至地下标高18.1m后,还未安装第二道支撑时。稳定坑底应采取的措施:加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施,并适时施做底板结构。
5.构造A名称:施工缝。
6.混凝土浇筑应分层、连续浇筑(或一次性浇筑),一次浇筑量应适应各施工环节的实际能力。混凝土应振捣密实,使表面呈现浮浆、不出气泡和不再沉落,孔洞部位的下部需重点振捣。尽量在夜间浇筑混凝土,浇筑后加强养护控制内外温差。浇筑过程中设专人维护支架。
案例三】
1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作是:A、B、G、I、J。计划工期为:3+3+3+5+3=17个月。
2.计算线路的总时差为:计划工期一通过该线路的持续时间之和的最大值。工作C的总时差为:17-(3+2+3+5+3)=1个月。工作E的总时差为:17-
(3+3+6+3)=2个月。
3.增加工作D后的施工进度计划如图所示:
此时的总工期为:3+3+3+5+3=17个月。
4.工作G、D拖延对总工期的影响及理由如下。
(1)工作G的拖延使总工期延长2个月。
理由:工作G位于关键线路上,它的拖延将延长总工期。
(2)工作D的拖延对总工期没有影响。
理由:D工作的总时差为2个月,延误1个月对总工期没有影响。
5.承包商施工进度计划调整的最优方案:各压缩冮作和J工作的持续时间1
个月。
1.根据背景资料,该沉井为分节预制,制作时应注意下列要求:(1)每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度须高于刃脚部分;井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣。(2)设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。(3)混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净;内外模板采用对拉螺栓固定时,其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片;钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实。(4)沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合,及时做好沉降和位移监测;必要时应对刃脚地基承载力进行验算,并采取相应措施确保地基及结构的稳定。
2.沉井下沉监控测量要求:(1)下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;(2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;(3)如发生异常情况应加密量测;(4)太型沉井应进行结构变形和裂缝观测。本案例中,因沉井距周围构筑物的距离较近,应将河岸、微波塔和桥梁也列入监控测量的内容。
3.专家论证的主要内容:(1)专项施工方案内容是否完整、可行;(2)专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;(3)专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
专项施工方案实施:(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设置安全警示标志。(2)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。(3)施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。(4)施工单位应当对沉井施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。(5)监理单位应当结合沉井施工方案编制监理实施细则,并对沉井施工实施专项巡视检查。
4.地下水位应至少降至标高-7.7m。理由:(1)采用干封底时,在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m。(2)根据背景材料,沉井顶标高4.5m,沉井高11.7m,沉井底标高:4.5-11.7=-7.2(m);因此地下水位应至少降至标高:-7.2-0.5=-7.7(m)。
1.(1)存在的问题:口头技术交底。(2)正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续,并归档。
2.错误一:导管埋深保持在0.5~1.0m左右不正确;
改正:导管埋置深度宜控制在2~6m,并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深。
错误二:桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场;改正:拔管应有专人负责指挥。
3.(1)优先选用水化热较低的水泥;在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量;选用含泥量少的骨料;加入适量减水剂及粉煤灰;确定合理的配合比。(2)在一天气温较低时分层浇筑。(3)冷却骨料或加入冰块;在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却。(4)采取温控措施,加强测温工作并实施监控。(5)加强养护,控制温差,确保养护足够时间。
4.不正确。因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和配套校验。
5.还应验算支架的刚度和稳定性。
1.该约定妥当。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,固定价格合同是指双方在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,在专用条款内约定。本案例综合单价在风险范围内不再调整,专用条款约定的调整范围,是指风险范围以外的合同价款调整。
2.本案例中所发生的事件,应按如下方法处理:
事件一:不可调整。工程量清单的基础垫层工程量与按施工图纸计算工程量的差异幅度为:(-)÷=2.78%3%。根据本案例合同条款,工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异,幅度在±3%以内的,不予调整。因此依据合同不予调整。
事件二:可调整。工程量清单的挖基础土方工程量与按施工图纸计算工程量的差异幅度为:(80-)÷=5%3%。该工程量差异幅度已经超过3%,依据合同,超出3%部分可以调整,即可以调整的挖基础土方工程量为:80-×(1+3%=)m。由于工程量差异幅度为5%,未超过合同约定的10%,因此按合同约定执行原有综合单价,应调整的价款为:40×=元。
事件三:不可调整。施工排水、降水属于措施费,按合同约定不能调整。事件四:不可调整。预拌混凝土出现质量问题属于承包商的问题,根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
事件五:可调整。因为该事件是由于设计变更引起的工程量增加。合同约定由于设计变更、施工洽商部分引起工程量增减据实调整。本案例工程量增加的幅度为:(-)+=25%增加幅度已超过10%,按合同可以进行综合单价调整。根据合同约定,幅度在10%以外的,增加部分的工程量的综合单价由承包人根据市场价格水平提出,并经发包人确认。应结算的价款为:按原综合单价计算的工程量为:×(1+10%)=m按新的综合单价计算的工程量为:-×(1+10%)=-=60m调整后的价款为:×+×60=元。
1.A公司可向建设单位索赔停工损失费(包括设备租赁费、管理费、人员窝工费等);缩短工期增加费用。
2.施工方式问题:还应要求三辊轴机组的直径应与摊铺层厚度匹配;切缝问题:应根据昼夜温差确定切缝的方式和深度,深度为45~50mm可能偏小;养护问题:养护时间可能太短,养护时间不得少于混凝土到达80%设计弯拉强度所需时间,一般14~21d。设计弯拉强度到达%,才能开放交通。
3.(1)总监组织预验收;配合分包单位进行资料组卷。(2)还应有设计单位和勘察单位。
4.“A公司将B公司的质保金全部扣除”不妥,应由分包单位进行维修,验收合格后,保修期满退还保证金。
1.(1)我国城市燃气管道根据输气压力一般分为:①低压燃气管道,P0.01MPa;②中压燃气管道(B),0.01MPa≤P≤0.2MPa;③中压燃气管道
(A),0.2MPaP≤0.4MPa;④次高压燃气管道(B),0.4MPaP≤0.8MPa;
⑤次高压燃气管道(A),0.8MPaP≤1.6MPa;⑥高压燃气管道(B),
1.6MPaP≤2.5MPa;⑦高压燃气管道(A),2.5MPaP≤4.0MPa。
(2)此工程的管道属于高压燃气管道(B)。
2.清除废弃砖沟合同外工程量还应补充:监理工程师签证单、变更确认函和设计变更通知单资料才能被确认。
3.项目部回填超挖地沟的正确做法:燃气管道埋深1.4m,地下水位于地表下1.6m,超挖深度近1m,超挖位置在地下水位以下,应采用级配砂石或天然砂石回填至标高。超挖部分回填后应压实,其密实度应接近原地基天然土的密实度。
4.张某、王某满足直接上岗操作条件。李某和赵某不满足直接上岗操作条件。
理由:持有特种作业操作证书,离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,重新回到原工作过的岗位上岗前,必须到考核发证机关或者委托的单位进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。
1.填埋场的土方施工应准确计算填方和挖方工程量,尽力避免二次搬运;确定填土的合理压实系数,获得较高的密实度;做好土方施工机具的保养;避开雨期施工。
2.索赔管理台账属于竣工资料。还应包括的内容:索赔发生的原因、索赔发生的时间、监理工程师审核结果、发包方审批结果等。
3.事件2的正确处置方法:须经过法定授权机构强制检测鉴定,现场试焊,检验合格且数量满足工期才能使用。
4.事件3中,质量监督部门对GCL施工质量检验方式发出限期整改通知的原因是施工单位对GCL层施工质量采取抽样检验方式不符合相关规定。理由:根据规定,对GCL层施工质量应严格执行检验频率和质量标准。分区分层铺粘结膜缝,分区同步检验及时返修。
5.事件4中GCL施工程序的缺失环节:做多组不同掺量的试验、做多组土样的渗水试验、选择抗渗达标又比较经济的配合比作为施工配合比。
1.需要搭设围挡。按照文明施工的要求,施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,在现场周边设立围护设施,保证不让非施工人员进入施工现场,以免意想不到的事件发生。
2.模板及其支架除满足浇筑混凝土时的承载能力要求还应满足刚度和稳定性要求,且应安装牢固。
3.用桩体作外模板,在立内模板前,应用水将桩体上的泥土、杂物冲洗干净,使其完全露出混凝土毛面,这样,在立完内模后,产生的杂物就不会很多。在立内模时,底部每隔一定间距留一个杂物清扫孔即可,在浇筑混凝土前扫清杂物后,将其封闭,不漏浆。
4.混凝土的浇筑与振捣:
(1)避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的入模温度,且不应大于25℃,使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温,从而避免混凝土内部温度过高。
(2)控制入模坍落度,做好浇筑振捣工作:在满足混凝土运输和布放要求前提下,要尽可能减小入模坍落度,混凝土入模后,要及时振捣,并做到既不漏振,也不过振。重点部位还要做好二次振捣工作。
(3)合理设置后浇带:对于大型给水排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。设置后浇带时,要遵循"数量适当,位置合理"的原则。
5.满水试验结果不合格。钢筋混凝土结构水池满水试验测得渗水量不得超过2L/(m2d)才认定合格。
看到着了,点点