肌萎缩

首页 » 常识 » 常识 » 泥浆护壁回转钻孔灌注桩
TUhjnbcbe - 2024/8/11 21:41:00
北京白癜风治疗最好的医院是哪个 http://www.xxzywj.com/

一、施工准备

(一)作业条件

1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。

2、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并已经过夯实或碾压。

3、制作好钢筋笼。

4、根据放出的轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,井经过验收签字。

5、选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案。

6、正式施工前要做成孔试验,数量不少于2根。

(二)材料要求

1、水泥:根据设计要求确定水泥品种、强度等级。

2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。

3、石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石,含泥量不大于2%。

4、水:使用自来水或不含有害物质的洁净水。

5、粘土:可就地选择塑性指数Ip≥17的粘土。

6、外加早强剂通过试验确定。

7、钢筋:钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂捡验报告和进场复验报告。

(三)施工机具

回旋钻孔机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、水泵、水箱、泥浆池、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管、插人式振捣棒、线坠等。

二、质量要求

(一)混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准

质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB-)的规定。

(二)混凝土灌注桩的桩位偏差

灌注桩的桩位偏差必须符合下表规定。桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。每浇注50m3必须有l组试件,小于50m3的桩每根桩必须有l组试件。

(三)混凝土灌注桩质量标准

质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB-)的规定。

三、工艺流程

钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋。

四、操作工艺

(一)泥浆的制备和处理

1、除能自行造浆的土层外,泥浆制备要选用高塑性粘土或膨润土。拌制泥浆要根据施工机械、工艺及穿越土层进行配合比设计。

2、泥浆护壁要符合下列规定

(1)施工期间护筒内的泥浆面要高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面要高出最高水位1.5m以上。

(2)在清孔过程中,要不断置换泥浆,直至浇筑混凝±。

(3)浇筑混凝土前,孔底mm以内的泥浆比重要小于1.25;含砂率≤8%;粘度28s。

(4)在易产生泥浆渗漏的土层中要采取维持孔壁稳定的措施。

3、废弃的泥浆、渣要按环境保护的有关规定处理。

(二)钻孔机就位

钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。

(三)钻孔及注泥浆

调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进,出土,达到一定深度(视土质和地下水情况)钻孔,孔内注入事先调制好的泥浆,然后继续进钻。

(四)下套管(护筒)

1、钻孔深度达到5m左右时,提钻下套管。

2、套管内径应大于钻头mm。

3、套管位置要埋设正确和稳定,套管与孔壁之间要用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。

4、套管埋设深度:在粘性土中不小于lm,在砂土中不小于1.5m,并要保持孔内泥浆面高出地下lm以上。

(五)继续钻孔

防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深lm左右,作为插入深度。在施工过程中经常测定泥浆相对密度。

(六)孔底清理及排渣

1、在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度控制在1.1~1.2。

2、在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度要控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度要控制在1.3~1.5。

3、吊放钢筋笼:钢筋笼放前要绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,要立即固定,防止上浮。

(七)射水清底

在钢筋笼内插入混凝土导管(管内有射水装置),通过软管与高压泵连接,开动泵水即射出。射水后孔底的沉渣即悬浮于泥浆之中。

(八)浇筑混凝土

停止射水后,要立即浇筑混凝土,随着混凝土不断增高,孔内沉渣将浮在混凝土上面,并同泥浆一同排回贮浆槽内。

1、水下浇筑混凝土要连续施工,导管底端埋入混凝土的深度为0.8~1.3m,导管的第一节底管长度≥4m。

2、混凝土的配制

(1)配合比经试验室试配确定,试配强度比设计强度提高10%~15%;

(2)水灰比不宜大于0.6;

(3)有良好的和易性,在规定的浇筑期内,坍落度为~mm;在浇筑初期,为使导管下端形成混凝土堆,坍落度宜为~mm;

(4)水泥用量一般为~kg/m3,砂率一般为45%~50%。

(九)拔出导管

混凝土浇筑到桩顶时,要及时拔出导管。但混凝土的上顶标高一定要符合设计及规范要求。

(十)插桩顶锅筋

桩顶上的插筋一定要保持垂直插入,有足够锚固长度和保护层,防止插偏和插斜。

(十一)试块留置

同一配合比的试块,每班不得少于1组。每根灌注桩不得少于l组。

(十二)冬、雨期施工

1、不宜在冬期进行。

2、雨天施工现场必须有排水措施,严防地面雨水流人桩孔内。要防止桩机移动,以免造成桩孔歪斜等情况。

五、成品保护

1、钢筋笼在制作、运输和安装过程中,要采取措施防止变形。吊入桩孔内,要牢固确定其位置,防止上浮。

2、灌注桩施工完毕进行基础开挖时,要制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。并要检查每根桩的纵横位置偏差。

3、在钻孔机安装,钢筋笼运输及混凝土浇筑时,均要注意保护好现场的轴线桩,高程桩,并经常予以核校。

4、桩头外留的主筋插铁要妥善保护,不得任意弯折或压断。

5、桩头的混凝土强度没有达到5MPa时,不得碾压,以防桩头损坏。

六、要注意的质量问题

1、泥浆护壁成孔时,发生斜孔、弯孔、缩孔和塌孔或沿套管周围冒浆以及地面沉陷等情况,要停止钻进。经采取措施后,方可继续施工。

2、钻进速度,要根据土层情况、孔径、孔深、供水或供浆量的大小、钻机负荷以及成孔质量等具体情况确定。

3、水下混凝土面平均上升速度不小于0.25m3/h。浇筑前,导管中要设置球、塞等物隔水,浇筑时,导管插入混凝土的深度不小于lm。

4、施工中要经常测定泥浆密度,并定期测定粘度、含砂率和胶体率。泥浆粘度18~22,含砂率不大于4%~8%,胶体率不小于90%。

5、清孔过程中,必须及时补给足够的泥浆,井保持浆面稳定。

6、钢筋笼变形:钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,必须加强对操作工人的技术交底,严格执行加固的技术措施。

混凝土浇到接近桩顶时,随时测量顶部标高,以免过多截桩或补桩。

1
查看完整版本: 泥浆护壁回转钻孔灌注桩