灌注桩的资料要做哪些?该怎么去做?你还不会做吗?就在这里!
灌注桩由于拥有承载能力强、施工时无振动、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,在施工中得到较为广泛的应用,但由于其施工难度较大,技术要求较高,需要做什么资料?怎么去做?往往会给初学资料者带来一定的难度,给其留下神秘的面纱,现在由我来为大家揭开这面神秘的面纱,赶紧起来学习吧。
一、桩基分类
1.按承载性状分类:
(1)摩擦型桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计;
(2)端承型桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。
2.按成孔方法分类:
(1)泥浆护壁成孔灌注桩:包括正、反循环钻孔灌注桩、冲击成孔灌注桩、旋挖成孔灌注桩,不适用于碎石土层;
(2)干作业成孔灌注桩:包括钻孔(扩底)灌注桩、人工挖孔灌注桩、长螺旋钻孔灌注桩,一般适用于地下水位以上、岩石层以上的地质层;
(3)长螺旋钻孔压灌浆桩。适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;
(4)沉管灌注桩:包括锤击沉管灌注桩、振动、振动冲击沉管灌注桩、内夯沉管灌注,适用于岩石层以上的地质层。
3.按桩径(设计直径d)大小分类:
(1)小直径桩:d≤mm;
(2)中等直径桩:mm<d<mm;
(3)大直径桩:d≥mm。
二、桩基工艺流程
1.泥浆护壁成孔灌注桩:
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→验孔→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。
2.干作业成孔灌注桩:
(1)螺旋钻机钻孔:场地平整→桩位放线→钻机就位、钻机成孔→清孔→验孔→下钢筋笼→安放护孔漏斗→浇筑混凝土→拔出漏斗成桩;
(2)人工挖孔:桩位放线→挖孔(护壁)→清孔→验孔→下钢筋笼→浇筑混凝土→成桩。
3.长螺旋钻孔压灌浆桩:
场地平整→桩位放线→钻机就位、钻机成孔→验孔→压灌混凝土→钢筋笼下放→成桩。
4.沉管灌注桩:
场地平整→桩位放线→桩机就位→锤击(振动)沉管→验孔→浇筑混凝土→边锤击(振动)边拔管→浇筑混凝土→下钢筋笼→浇筑混凝土及拔管→成桩。
三、桩基主要技术参数(填写施工记录时常用)
1.通用技术参数:
(1)桩顶以下5d范围内的箍筋应加密;
(2)当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋;
(3)桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30;
(4)灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不得小于50mm;
(5)桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d;
(6)嵌岩桩,全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m。岩层分软质岩层、中风化岩层、全风化岩层。
2.专用技术参数:
(1)泥浆护壁成孔灌注桩:
1)水下灌注,超灌高度宜为0.8~1.0m,坍落度宜为~mm;
2)护筒的埋设深度:在黏性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜小于1.5m;
导管底部至孔底的距离宜为~mm,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m,导管埋入混凝土深度宜为2~6m;
3)泥浆比重1.1~1.25,黏度18~28s,充盈系数≥1,一般在1.1以上;
4)冲击钻头重量按冲孔直径每mm取kg~kg,冲击行程为0.8m~1.2m,
5)冲击频率宜为40次min~48次/min;
其他参数可参考GB、GB54;
(2)干作业成孔灌注桩:
1)每次浇筑高度不得大于1.5m,混凝土护壁的厚度不应小于mm;
2)混凝土坍落度宜为90~mm,充盈系数≥1;
3)扩底端直径与桩身直径之比D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征以及扩底施工方法确定,挖孔桩的D/d不应大于3,钻孔桩的D/d不应大于2.5,扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定,a/hc可取1/4~1/2,砂土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3~1/2,抗压桩扩底端底面宜呈锅底形,矢高hb可取(0.15~0.20)D(见下图1);
图1扩底桩构造简图其他参数可参考GB、GB54。
(3)长螺旋钻孔压灌浆桩:
1)压灌桩的充盈系数宜为1.0~1.2,桩顶混凝土超灌高度不宜小于0.3~0.5m;
2)混凝土坍落度宜为~mm;
其他参数可参考GB、GB54。
(4)沉管灌注桩:
1)混凝土的充盈系数不得小于1.0,混凝土的坍落度宜为80~mm,桩身混凝土顶面应高于桩顶设计标高mm;
2)贯入度根据锤重选择,可参考规范JGJ94-附录H进行选择;
3)夯扩参数:夯扩次数根据设计或施工方案要求选择,一般为1次,其扩头直径D1为:
其中:H1一般为2m左右,h1为H1一半,C1为0.2m;
其他参数可参考GB、GB54。
四、桩基简图
1.泥浆护壁灌注桩简图
图2泥浆护壁灌注桩基构造简图2.沉管灌注桩简图
图3沉管灌注桩施工过程简图图4沉管灌注桩桩基构造简图3.其他型灌注桩构造简图可参考上图2
五、桩基试块留置
1.标养试块留置:
(1)每浇筑50m3必须至少留置1组试件;
(2)当混凝土浇筑量不足50m3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件;
(3)对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
2.其他试块留置:
根据当地要求留置,没要求时可不留置。
六、桩基检测
1.检测开始时间
(1)当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa;
(2)当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期应达到28d,或受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求;
(3)承载力检测前的休止时间,除应符合上述2款的规定外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于下表规定的时间。
2.检测项目及数量
(1)工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
(2)设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于10根。
(3)工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
七、桩基检验批划分
检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、台班、施工段等进行划分,地基基础的分项工程一般划分为一个检验批(隐蔽验收一般一桩一表)。
八、桩基验收
1.验收时间
当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,基桩的验收应待基桩施工完毕并检测合格后进行;当桩顶设计标高低于施工场地标高时,待桩基检测合格后,并开挖至设计标高后进行。
2.验收流程
(1)桩基检验批验收
由专业监理工程师组织验收。验收前,施工单位应完成自检,对存在的问题自行整改处理,然后申请专业监理工程师组织验收。
(2)桩基分项工程验收
在专业监理工程师组织下,可由施工单位项目技术负责人对所有检验批验收记录进行汇总,核查无误后报专业监理工程师审查,确认符合要求后,由项目专业技术负责人在分项工程质量验收记录中签字,然后由专业监理工程师签字通过验收。
(3)桩基工程验槽
由项目技术负责人提交桩基工程验槽申请,总监理工程师组织建设、施工、设计、勘察单位相关人员进行桩基验收,验收合格后,五方签字,并加盖公章。当设计单位或勘查单位对存在的问题或异常情况提出处理意见,施工单位应根据设计单位或勘查单位提出的‘处理意见’编写处理方案,批准后,监理单位应严格要求施工单位按照‘处理方案’进行桩基处理,合格后,五方在地基处理记录上签字。
九、桩基资料
1.桩基验收前应形成下列资料:
(1)岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等;
(2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单;
(3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单;
(4)原材料的质量合格和质量鉴定书;
(5)施工记录及隐蔽工程验收文件:桩基施工记录、混凝土浇筑申请单、混凝土施工记录、坍落度检验记录、桩基后注浆记录(水下灌注桩时,根据设计要求选择记录)、钢筋隐蔽验收记录等。
(6)成桩质量检查报告;
(7)单桩承载力检测报告;
(8)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图;
(9)其他必须提供的文件和记录:钢材复试报告,钢筋接头工艺检验报告、钢筋接头检验报告、混凝土试块抗压试验报告、检验批、分项工程、子分部验收记录等。
2.桩基验收后应形成的资料:
(1)地基验槽记录;
(2)地基处理记录(如果有就需要填,如果没有无需填写);
(3)桩基处理方案(如果有就需要填,如果没有无需填写)。