肌萎缩

首页 » 常识 » 诊断 » 中级职称常识题库
TUhjnbcbe - 2024/6/14 19:03:00
北京去哪家医院看白癜风好 https://yiyuan.99.com.cn/bjzkbdfyy/

1、建筑工程如何分类?

答:建筑工程的分类

一、一般土建工程

(一)凡符合下列条件之一者,为一类建筑工程)

1.十二层(按能计算建筑面积的)以上的或檐口高度三十六米以上的多层建筑。

2.跨度在二十四米以上或檐口高度在十八米以上的单层建筑。

3.设有双层吊车或吊车起重能力在五十吨以上工业厂房。

4.十层以上的钢及钢筋砼框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构工程。

5.高度在五十五米以上,或直径在二十米以上(其他形状单体周长在八十米以上),或池(罐)单体容积在一千五百立方米以上的构筑物。

6.球形、椭圆形、双曲线形、圆锥形等复杂形状的钢或钢筋砼结构的构筑物。(不受本条第5款的限制)

(二)凡达不到一类工程标准,符合下列条件之一者为二类工程

1.八层以上至十二层或檐口高度在二十七米以上至三十六米的多层建筑物。

2.跨度在十八米以上至二十四米或檐口高度在十二米以上至十八米的单层建筑。

3.设有吊车,其起重能力为三十吨以上至五十吨的工业厂房。

4.六层以上至十层的钢及钢筋砼框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构工程。

5.高度在四十五米以上至五十五米,或直径在十二米以上至二十米(其他形状单体周长在四十八米以上至八十米),或池(罐)单体容积在一千立方米以上至一千五百立方米构筑物。

6.钢筋砼结构的贮仓、囤仓、江边钢筋砼水泵房。钢及钢筋砼各种形式的支架及栈桥、微波塔。(不受本条第5款的限制)

(三)凡达不到一、二类工程标准,符合下列条件之一者为三类工程

1.六层以上至八层或檐口高度在二十米以上至二十七米的多层建筑物。

2.跨度在十二米以上至十八米或檐口高度十米以上至十二米的单层建筑。

3.设有吊车,其起重能力为三十吨以下的工业厂房。

4.二层以上至六层的钢及钢筋砼框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构工程。

5.高度在三十米以上至四十五米,或直径在八米以上至十二米(其他形状单体周长在三十二米以上至四十八米),或池(罐)单体容积在五百立方米以上至一千立方米的构筑物。

6.带地下室或半地下室的钢筋砼结构的锅炉房、泵房、冷冻房工程,别墅工程。高度在八米以上的挡土墙、护坡、独立的钢筋砼设备基础。独立的打桩工程,如护壁桩、锚杆桩、止水幕桩等。独立的强夯地基工程。

(四)凡达不到一、二、三类工程标准,符合下列条件之一者为四类工程

1.二层至六层或檐口高度在六米以上至二十米的多层建筑物。

2.跨度在六米以上至十二米或檐口高度在六米以上至十米的单层建筑。

3.二层的钢及钢筋砼框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构工程。

4.除一、二、三类工程以外的钢或钢筋砼、砖石或砖混结构构筑物。

5.五米以上至八米的挡土墙、护坡。独立的室外钢筋砼结构的零星工程(如化粪池)等。室外独立的管径mm以上排水砼管道的铺设。独立金属结构的围墙或以砼为主体的围墙。

(五)凡达不到一、二、三、四类工程标准,符合下列条件之一者为五类工程

1.单层或檐口高度在六米以下或跨度在六米以下的工程。

2.室外零星工程,如砖、刺铁丝网围墙、单车棚、排水沟、渠、五米以下的挡土墙、护坡,独立的砖石化粪池、窨井以及排水管的铺设。二、有关规定

(一)多跨厂房或仓库按主跨度或高度划分工程类别。

(二)同一单位工程内,如高类别结构部分的建筑面积或体积占本单位工程总建筑面积或体积百分之三十以上者,按高类别结构部分划分工程类别。

(三)建筑物檐口高度(或高度)是指室外设计地坪至檐口滴水的垂直距离,平顶屋面有天沟者算到天沟底,无天沟者算到屋面构底。

(四)构筑物的高度是指构筑物从设计正负零到构筑物的最高点的标高。

(五)超出物面封闭的楼梯出口间、电梯间、水箱间、塔楼了望台、屋面天窗,大于顶层面积百分之五十以上的计算高度和层数。

(六)单位工程是指具有单独设计,可以独立组织施工的工程,是单项工程的组成部分。一个单项工程可划分为若干个单位工程。如某车间是一个单项工程,则车间的厂房建筑是一个单位工程,车间设备安装也是一个单位工程。

(七)工程分类均按单位工程划分,附属于单位工程的零星构件(如化粪池、留泥井、排水管道、明沟、散水、窨井等)并入单位工程内一并计算。

(八)别墅是指家(宅)之外的供旅游休养的独户住宅,多建在城市的郊区和风景旅游胜地,一般为二层至三层建筑物。

(九)本分类标准中“××以下”包括“××”本身,“××以上”不包括“××”本身。

(十)建筑工程分类标准,只作为按工程类别取费的依据,各级企业的营业范围,仍按建设部颁发的《建筑企业营业管理条例》执行。

2、何谓单项工程、单位工程、分部工程、分项工程?

答:1、单项工程:

是指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。也有称作为工程项目。如工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等,它是基建项目的组成部分。

2、单位工程

是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。

两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。

3、分部工程(partsofconstruction):

是单位工程的组成部分,是单位工程中分解出来的结构更小的工程.可分为基础,主体,装饰,楼地面,门窗,屋面,电梯,给排水,消防,通风照明,电气等几个部分.每部分都是由不同工种的工人利用不同的工具和材料来完成的。

分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定:如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、节能等十个分部工程。

子分部的设立:当分部工程较大或较复杂时,可按施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。如智能建筑分部工程中就包含了火灾及报警消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统等子分部工程。

4、分项工程(kindsofconstruction)

是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等,将分部工程进一步划分的。例如,钢筋混凝土分部工程,可分为捣制和预制两种分项工程;预制楼板工程,可分为乎板、空心板、槽型板等分项工程;砖墙分部工程,可分为眠墙(实心墙)、空心墙、内墙、外墙、一砖厚墙,一砖半厚墙等分项工程。

3、建筑物的建筑面积如何计算?

答:1.计算建筑面积[1]的范围

(1)单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层建筑物如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。

(2)高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积,当高跨为边跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以勒脚以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算;当高跨为中跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线间的水平宽度计算。

(3)多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算;二层及二层以上按外墙外围水平面积计算。

(4)地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。

(5)用深基础做地下架空层加以利用,且层高超过2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。

(6)坡地建筑利用工作之便吊脚做架空层加以利用,且层高超过2.2米,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

(7)穿过建筑物的通道不计算建筑面积,建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。

(8)图书馆的书库按书架层计算建筑面积。

(9)电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积。

(10)舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。

(11)建筑物内的技术层,层高超过2.2米的,应计算建筑面积。

(12)有柱雨篷按柱外围水平面积计算建筑面积,独立柱的雨篷按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。

(13)有柱的车棚、货棚站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。

(14)突出屋面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

(15)突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

(16)封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积。凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

(17)建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算建筑面积。无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。

(18)两个建筑物之间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊,按其投影面积的一半计算建筑面积。

(19)室外楼梯作为主要通道和用于疏散的均按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯的,室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

与建筑面积有关的重要技术经济指标

(20)跨越其他建筑物、构筑物的高架单层建筑物,按其水平投影面积计算建筑面积,多层者按多层计算。

2.不计算建筑面积的范围

(1)突出墙面的构件、配件和艺术装饰,如柱、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。

(2)检修、消防等用的室外爬梯。

(3)层高2.2米以内的技术层。

(4)构筑物,如独立烟囱、烟道、油罐、水塔、储油(水)池、贮仓、圆库、地下人防干支线等。

(5)建筑物内外的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱罐的平台。

(6)没有围护结构的屋顶水箱。舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台。

(7)单层建筑物内分隔的操作间、控制室、仪表间等单层房间。

(8)层高小于2.2米的深基础地下架空层、坡地建筑物吊脚架空层。

3.其他

在计算建筑面积时,如遇上述以外的情况,可参照下述规则进行办理。

与建筑面积有关的重要技术经济指标

与建筑面积有关的重要技术经济指标见图。

4、施工现场总平面布置主要包括哪几个方面?

答:施工总平面布置有哪些内容:

1、办公室,宿舍、钢筋加工车间、模版加工位置、钢筋堆放位置、砖堆放位置、通道口等等。

2、与现有场地有关:塔吊、施工电梯、配电室、材料、设备周转材料、木工棚、钢筋棚、水泥库、搅拌站、道路、办公室、宿舍、厕所、浴室、食堂等等。要视情况而定,总体规划。

场地特点和施工设施的规划布置,如进出道路、材料堆放、制作加工场地、工人宿舍、临时办公场所、卫生设施、食堂、等等。

3、施工总平面图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、附属企业、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。

5、什么叫建筑工程施工方法?建筑工程施工方法分哪几级?

答:1、现浇现砌式建筑。这种建筑物的主要承重构件均是在施工现场浇筑和砌筑而成。

2、预制装配式建筑。这种建筑物的主要承重构件是在加工厂制成预制构件,在施工现场进行装配而成。

3、部分现浇现砌。这种建筑物的一部分构件(如墙体)是在施工现场浇筑或砌筑而成,一部分构件(如楼板,楼梯)则采用在加工厂制成的预制构件。

4、部分装配式建筑。由预制部品部件在工地装配而成的建筑,称为装配式建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。扩展资料:施工方法对建筑的重要性:施工方法是施工方案的核心内容,它对工程的实施具有决定性的作用。在公路工程建设中,相同的施工过程可能有多种施工方法进行施工。因此,确定施工方法应结合工程特点、工期要求、施工条件等选择最先进、最合理、最经济的施工方法。例如,某桥梁工程的水中围堰施工,就有土袋围堰、铅丝笼围堰以及钢板桩围堰三种可能的施工方法,这就需要结合现场的水文地质条件及工程造价进行选择,如果水流较缓、河床开阔且地质条件良好。那么就可选择造价最低的土袋围堰;如水文地质条件一般,则可选择铅丝围堰;如水流淄急、河床狭窄、地质条件恶劣,为保证工程质量和安全,则只能选择造价最高的钢板桩围堰。

6、什么叫材料的弹性?

答:材料的弹性是指材料在外力作用下产生变形,外力去掉后变形能完全消失的性质。材料的这种可恢复的变形,称为弹性变形

7、什么叫材料的塑性?

答:1、塑性是指在一定外力下,表现固体物质具有抗变形的能力。

2、塑性指标:

(1)延伸率:试样断裂后的总延伸率称为极限延伸率。

(2)断面收缩率:试样断裂后所得总断面收缩率称为材料的极限断面收缩率。

塑性反映材料产生永久变形的能力。柔软性反映材料抵抗变形的能力(变形抗力大小)。

塑性材料原理:

材料的塑性和韧性的重要性并不亚于强度。塑性和韧性差的材料,工艺性能往往很差,难以满足各种加工及安装的要求,运行中还可能发生突然的脆性破坏。这种破坏往往无事故前兆,其危险性也就更大。屈服强度表示材料将发生破坏。脆性材料抵抗冲击载荷的能力更差。

塑性材料是指在常温、静载荷下具有塑性的材料。可进行模锻、冲压、挤压等加工或成型。具有较强的抗冲击、抗振动能力,例如低碳钢、铜,铝、塑料,橡胶等。

8、什么叫材料的脆性?

答:当外力达到一定限度后材料突然破坏,而破坏时并无明显的塑性变形,材料的这种性质称为脆性,脆性材料的抗压强度往往比抗拉强度高很多

9、什么叫材料的耐久性?

答:耐久性是指材料在使用过程中,抵抗各种自然因素及其它有害物质长期作用,能长久保持其原有性质的能力。

10、什么叫徐变?

答:徐变,是物体在荷载作用下,随时间增长而增加的变形,与荷载的大小关系不大。

11、什么叫疲劳强度?

答:材料在无限多次交变载荷作用下,而不引起破坏所能承受的最大应力就称为疲劳强度或疲劳极限

12、石油沥青的塑性用什么来表示?

答:塑性。塑性是指沥青在外力作用下产生变形而不破坏的性质。石油沥青的塑性用延伸度表示,是指将标准试件在规定温度(25°C)和拉伸速度(50mm/min)条件下进行拉伸,以试件拉断时的伸长值(mm)表示,石油沥青的延伸度越大,则塑性越好。

13、石油沥青的温度稳定性用什么来表示?

答:石油沥青的温度稳定性用软化点来表示,通常用软化点来表示石油沥青的温度稳定性。软化点为沥青受热由固态转变为具有一定流动态时的温度。软化点越高,表明沥青的耐热性越好,即温度稳定性越好。沥青的软化点不能太低,否则下级易融化发软;但也不能太高,否则不易施工,冬季易发生脆裂现象。

14、石油沥青的粘滞性用什么来表示?

答:黏滞性。黏滞性是反映沥青材料内部阻碍其相对流动的一种特性,它反映沥青的稠稀、软硬程度。液态石油沥青的黏滞性用黏滞度表示,是指液体沥青在一定温度下,经规定直径(3.5mm或10mm)的孔洞漏下50ml所需要的时间(s),时间越长,黏滞度越大。固体或半固体沥青的黏滞性用针人度表示,是指在25°C条件下,g质量的标准针,经5s沉人沥青中的深度(每0.1mm为1度),针人度值越大,固态、半固态沥青的黏滞性越小。

15、建筑上常用的钢材是哪些?

答:建筑常用钢材有型钢、钢板、钢条钢带、钢筋。

型钢:热轧H型钢、工字钢、槽钢、角钢、钢管、矩管等。强度等级Q、Q。

钢板、钢条钢带:各种厚度钢板、各种尺寸扁钢及方钢。强度等级Q、Q(仅钢板)。

钢筋:1.各种直径热轧元钢。定尺长和卷盘供应。强度等级HPB、HPB。

各种直径热轧带肋。定尺长供应。强度等级HRB、HRB、HRB等。

16、建筑钢材最主要的为学性能是什么?

答:抗拉性能。

17、低碳钢从受拉到拉断,经历哪四个阶断?

答:(1)弹性阶段OA:这一阶段试样的变形完全是弹性的,全部写出荷载后,试样将恢复其原长.此阶段内可以测定材料的弹性模量E.(2)屈服阶段AS’:试样的伸长量急剧地增加,而万能试验机上的荷载读数却在很小范围内(图中锯齿状线SS’)波动.如果略去这种荷载读数的微小波动不计,这一阶段在拉伸图上可用水平线段来表示.若试样经过抛光,则在试样表面将看到大约与轴线成45°方向的条纹,称为滑移线.(3)强化阶段S’B试样经过屈服阶段后,若要使其继续伸长,由于材料在塑性变形过程中不断强化,故试样中抗力不断增长.
  (4)颈缩阶段和断裂BK试样伸长到一定程度后,荷载读数反而逐渐降低.此时可以看到试样某一段内横截面面积显著地收缩,出现“颈缩”的现象,一直到试样被拉断。

18、什么是冷弯性能?

答:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度α(外角)或弯心直径d对材料厚度a的比值表示,α愈大或d/a愈小,则材料的冷弯性愈好。冷弯性能可衡量钢材在常温下冷加工弯曲时产生塑性变形的能力。冷弯性能是衡量中厚钢板塑性好坏的一项重要力学性能指标,冷弯试验是钢板性能必不可少的检验项目。实际生产中,冷弯性能不合格经常发生,使之成为中厚钢板性能不合格的主要原因之一,直接影响了产品质量和企业经济效益。

19、什么叫冷加工?

答:在常温下进行的金属加工处理

什么叫时效?

答:1、指在一定时期内能够发生的效用。

2、金属或合金在大气温度下经过一段时间后,由于过饱和固溶体脱溶和晶格沉淀而使强度逐渐升高的现象。

3、法律所规定的刑事责任和民事诉讼权利的有效期限。

4、时间效应:事件经历一段时间后产生一种预期效果。

5、时间期限:事件发生后产生的效果持续一段时间

20、什么叫时效处理?

答:时效处理,指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸,性能随时间而变化的热处理工艺。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。时效处理是把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效工艺。

21、为防止混凝土中钢筋的锈蚀,一般应采取哪些措施?

答:(一)1,混凝土内添加阻锈剂,2、采用环氧涂层的钢筋,3、采用经过热镀锌处理的钢筋,4、钢筋表面除锈后刷涂罗巴鲁冷镀锌涂料。

(二)根据钢筋锈蚀的基本原理以及各种因素的影响规律,可采取以下措施来防止钢筋锈蚀:

1、在结构设计时应尽量避免混凝土表面、接缝和密封处积水,加强排水,尽量减少受潮和溅湿的表面积。

2、尽可能地增加保护层的厚度,在同样的条件下,增加保护层厚度可以延长碳化到钢筋处的时间和C1 ̄扩散到钢筋表面的时间,推迟钢筋锈蚀。

3、掺人粉煤灰或磨细矿渣粉等矿物掺合料和一些超塑化剂,减少混凝土单方用水量,降低水胶比;掺入矿物掺合料时应加强养护,以保证混凝土有较好的抗渗性能。

4、采用耐腐蚀钢筋,耐腐蚀钢筋有耐腐蚀低合金钢筋、包铜钢筋、镀锌钢筋、环氧涂层钢筋、聚乙烯醇缩丁醛涂层钢筋、不锈钢钢筋等。

5、采用阻锈剂,常用的阻锈剂有亚硝酸钙、单氟磷酸钠以及一些有机阻锈剂。

6、采取阴极保护,阴极保护是一种电化学保护方法,通过一些技术措施,使钢筋表面不再放出自由电子,以控制钢筋的阳极反应。

7、对混凝土进行表面处理,通常采取真空脱水处理、表面粘贴和表面涂敷进行混凝土表面处理。

22、生石灰和熟石灰的主要成份各是什么?

答:生石灰:又名氧化钙(别名,生石灰、石灰)CaO

石灰石:碳酸钙CaCO3

熟石灰:氢氧化钙

23、什么叫水泥的水化?

答:什么是水化反应?

水泥和水拌和后发生的一系列的物理化学变化。水泥水化必然是一个十分复杂的过程。

水泥加水成为水泥浆体后,水泥熟料矿物就开始水化,并生成水化产物,水泥浆体逐渐变稠失去塑性但不具有机械强度的过程,称为水泥的凝结。而泥浆体彻底失去塑性,开始产生机械强度,并发展成坚硬的水泥石的过程为水泥的硬化过程。

水泥水化、凝结及硬化过程对水泥浆体的结构和混凝土性能起著决定性的影响。因此通过掺入不同功能的化学外加剂可实现对水泥水化、凝结及硬化过程进行有效的调控。

水泥水化的产物有哪些

CSH凝胶,AFT,AFM,CH等

水泥早期水化太快是什么引起的?怎么解决

影响水泥水化速率的因素很多,主要有以下几种:

1、熟料矿物组成:熟料中四种主要矿物的水化速率和凝结速度顺序为C3AC3SC4AFC2S,所以当熟料矿物组成发生变化时,其凝结时间等性能随之发生变化。

2、水泥水化时的水灰比:水灰比大,则水泥颗粒能高度分散,水与水泥的接触面积大,因此水化速率快。另外,水灰比大,使水化产物有足够的扩散空间,有利于水泥颗粒继续与水接触而起反应。但水灰比大会造成水泥浆体结构疏松,孔隙率增加,使水泥凝结速度变慢,强度下降。

3、水泥细度:水泥细度细,则比表面积大,与水接触面积多,水化快;另外,细度细,水泥晶格扭曲、缺陷多,也有利于水化。一般认为,水泥颗粒粉磨至粒径小于40μm,水化活性较高,技术经济较合理。细度过细,往往使早期水化反应和早期强度提高,但对后期强度没有多大益处。

4、养护温度:水泥水化反应也遵循一般的化学反应规律,温度提高,水化加快,特别是对水泥早期水化速率影响更大,但水化程度的差别到后期逐渐趋小。

5、外加剂:常用的外加剂有促凝剂、促硬剂及缓凝剂等。绝大多数无机电解质都有促进水泥水化的作用。使用历史最早的是CaCl2,主要是增加Ca2+浓度,加快Ca(OH)2的结晶,缩短诱导期。大多数有机外加剂对水化有延缓作用,最常使用的是各种木质素磺酸盐。

凡能影响水化速度的因素,基本上也都同样地影响水泥的凝结时间。一般水泥熟料磨成细粉,与水相遇就会在瞬间很快凝结(熟料的铝酸三钙含量相当低时除外,如C3A含量2%或熟料迅速冷却而极少析出C3A晶体),使施工无法进行。加入适量石膏不仅可调节其凝结时间,以利于施工,同时还可以改善水泥的一系列性能,如提高水泥的强度,改善水泥的耐蚀性、抗冻性、抗渗性,降低干缩变形等。但石膏对水泥凝结时间的影响并不与掺量成正比,而是突变的,当掺量超过一定数量时,略有增加就会使凝结时间变化很大。石膏掺量太少,起不到缓凝的作用;但掺量太多,会在水泥水化后期继续形成钙矾石,将使初期硬化的浆体产生膨胀应力,削弱强度,发展严重的还会造成安定性不良的后果。为此,国家标准限制了出厂水泥中石膏的掺入量,其根据是使水泥的各种性能不会恶化的最大允许含量。

在实际生产中,通常用同一熟料掺各种百分比的石膏(SO3含量为1%~4%),分别磨到同一细度,然后进行凝结时间、不同龄期的强度等性能试验,用所得数据作出强度与水泥中SO3含量的关系曲线,根据曲线,结合各龄期情况综合考虑,选择在凝结时间正常时能达到最高强度的适宜SO3掺入量,这个掺入量称为最佳石膏掺入量。

各种水泥水化区别?

复合硅酸盐水泥主要特征:早期强度低,耐热性好,抗酸性差。采用粉煤灰和煤矸石做为混合材,系绿色建材产品,享受国家税收优惠,早期和后期强度稳定,水化热低,适用于一般工业与民用建筑,是一种经济型水泥。普通硅酸盐水泥主要特征:早期强度高,水化热高,耐冻性好,耐热性差,耐腐蚀性差,干缩性较小。适用范围:制造地上、地下及水中的混凝土,钢筋混凝土及预应力混凝土结构,受循环冻融的结构及早期强度要求较高的工程,配制建筑砂浆。不适用于大体积混凝土工程和受化学及海水侵蚀的工程。凡由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥,简称普通水泥。国家标准对普通硅酸盐水泥的技术要求有:(1)细度筛孔尺寸为80??m的方孔筛的筛余不得超过10%,否则为不合格。(2)凝结时间初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于10小时。(3)标号根据抗压和抗折强度,将硅酸盐水泥划分为、、、四个标号。普通硅酸盐水泥由于混合材料掺量较少,其性质与硅酸盐水泥基本相同,略有差异,主要表现为:(1)早期强度略低(2)耐腐蚀性稍好(3)水化热略低(4)抗冻性和抗渗性好(5)抗炭化性略差(6)耐磨性略差复合硅酸盐水泥凡由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥)。水泥中混合材料总掺加量按质量百分比应大于15%,不超过50%。水泥中允许用不超过8%的窑灰代替部分混合材料;掺矿渣时混合材料掺量不得与矿渣硅酸盐水泥重复。水泥一般分普通硅酸盐水泥、掺混合材料的硅酸盐水泥和特殊水泥。普通硅酸盐水泥:由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细绩合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。

掺混合材料的硅酸盐水泥是在普通硅酸盐水泥里按比例和一定的加工程序加入其他物质以达到特殊效果,如矿渣水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等等。这些水泥的原料就比原来的普通硅酸盐水泥要多一些活性混合材料或非活性混合材料。

特殊水泥在材料阶段和制作工艺上有些不同,如高铝水泥(铝酸盐水泥)的材料是铝矾土、石灰石经过煅烧得到熟料,然后磨细成为铝酸盐水泥的。

其他有一些特性水泥用途较小,如白色水泥,主要用于装饰工程,材料是纯高岭土、纯石英砂、纯石灰石,在合适的温度煅烧成熟料。我国从年6月1日起将实行新的水泥标准,新标准规定将原普通硅酸盐水泥中混和材的最大掺量由15%放宽到20%。这就等于将德国(欧洲相同)的详细分成十个品种的水泥,在我国统称其为“普通硅酸盐水泥”。青岛市场主要的水泥生产企业是山水水泥和鲁碧水泥,年鲁碧水泥型号袋装报价是元每吨,型号元每吨,山水水泥是每吨,但是山水水泥早期强度高,水性短。

什么水泥水热化高

水泥的水化反应为放热反应。随着水化过程的进行,不断放出热量称为水热化。其水热化释放热量的大小和放热速度的快慢主要与水泥标号、矿物组成和细度有关。

水泥水化的调节方法和措施有哪些

1、降低混凝土的拌合物温度混凝土各种原材料尽早贮备,水泥、粉煤灰提早入罐,砂、石保持溼润状态,使用温度较低的地下井水,降低材料的初始温度,相应降低了砼的拌合物温度。2、降低混凝土入模温度(1)选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热天气浇筑混凝土,采取夜间施工。(2)避开交通高峰期,保证道路畅通,缩短砼的运输时间。(3)进行合理调度,保证供需平衡,缩短砼的浇捣时间。3、降低水泥水化热选用水化热较低的P.O42.5级水泥,掺加II级粉煤灰和高效缓凝型泵送剂,选用级配较好、颗粒较大的粗骨料。降低单位用水量,减少水泥用量,达到降低水化热的目的。4、加强施工中的温度控制(1)预埋冷却水管系统,砼覆蓋冷却水管后,即可以通水降温。(2)在砼浇注之后,做好砼的保温保溼养护,缓缓降温,充分发挥砼徐变特性,减低温度应力,在砼***表面覆蓋塑料薄膜,加盖草袋等。(3)采取长时间的养护,适当延长拆模时间,延缓降温时间和速度,充分发挥混凝土有“应力松弛效应”。(4)采取二次振捣法和二次抹面施工方法,加强早期养护,提高砼早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。

24、水泥安定性不好,会导致构件出现什么变形而造成质量事故?

答:水泥安定性不良会引起混凝土膨胀裂缝,影像工程质量。

引起水泥安定性不好的原因有哪些?

答:引起水泥体积安定性不良的原因主要有三个方面:(1)水泥熟料中所含的游离氧化钙过多。水泥熟料中含有游离氧化钙,其中部分过烧的氧化钙在水泥凝结硬化后会慢慢与水生成氢氧化钙,该反应引起体积膨胀,使水泥石发生不均匀的体积变化。由于游离氧化钙引起的水泥体积安定性不良,可以采用沸煮法进行检测。

(2)水泥熟料中所含的游离氧化镁过多。在水泥凝结硬化后,过烧的氧化镁会与水生成氢氧化镁,该反应比水与氧化钙的反应更加缓慢,且体积膨胀,会使水泥在硬化较长时间后发生不均匀的体积变化,导致水泥石体积开裂。由于游离氧化镁的水化作用更加缓慢,必须采用蒸压法才能检测出它的危害作用。

(3)在磨细熟料时掺人的石膏过量。当石膏摻量过多时,水泥硬化后,在有水存在的情况下,石膏继续与固态的水化铝酸钙反应,生成高硫型水化硫铝酸钙(俗称钙矾石,简写成AFt),体积增大1。5倍,造成已硬化的水泥石的开裂。石膏对水泥的危害需要经长期浸在常温水中才能发现。

25、水泥强度等级是指什么?

答:水泥的强度等级,指在标准条件下养护28天所达到的抗压强度。我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分为三个等级6个类型,42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R,普通硅酸盐水泥分为两个等级4个类型,42.5、42.5R、52.5、52.5R,其他四大水泥分3个等级6个类型。

26、在干燥环境中的混凝土,不得使用何种水泥?

答:火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合娃酸盐水泥。

27、对水泥石耐久性有害的环境介质主要有哪些?

答:“对水泥耐久性有害的环境介质主要为:淡水、酸和酸性水、硫酸盐溶液和碱溶液等

28、混凝土强度等级是指什么?

答:混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。按《混凝土强度检验评定标准》(GB/T—)的标准,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2;或MPa计)表示

答:混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T81-,制作边长为mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。按照GB10-《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu,k表示。

依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。

按照GB10-《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu,k35MPa

影响混凝土强度等级的因素主要有水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等。

29、混凝土的变形有哪些?

答:混凝土的变形主要有三种,一是弹性变形,二是收缩,三是徐变。

(1)弹性变形:混凝土是一种多相复合材料,是弹塑性体,而不是真实的弹性材料。混凝土在静力受压时,其应力(σ)与应变(ε)之间的关系是非线性关系,如下图所示,这是由于混凝土的变形不可逆所致。

(2)收缩:混凝土收缩主要有以下五种:化学收缩,温度收缩,干燥收缩,自收缩和碳化收缩。另外,在混凝土硬化前,由于塑性阶段混凝土表面失水而产生的收缩,称为塑性收缩。考试资料考试网

(3)徐变:混凝土在长期荷载作用下会发生徐变现象。混凝土徐变是指混凝土在恒定荷载长期作用下,随时间而增加的变形。

30、影响混凝土抗压强度的因素有哪些?

答:影响混凝土抗压强度的主要因素有:

水泥强度等级和水灰比。水泥强度等级越高,混凝土强度越高;在能保证密实成型的前提下,水灰比越小强度越高。

骨料品种、粒径、级配、杂质等。采用粒径较大、级配较好且干净的碎石和砂时,可降低水灰比,提高界面粘结强度,因而混凝土的强度高。

养护温度、湿度。温度、湿度对混凝土强度的影响是通过影响水泥的水化凝结硬化来实现的。温度适宜、湿度较高时,强度发展快,反之,不利于混凝土强度的增长。

龄期。养护时间越长,水化越彻底,孔隙率越小,混凝土强度越高。

施工方法。主要指搅拌、振捣成型工艺。机械搅拌和振捣密实作用强烈时混凝土强度较高。

31、什么是混凝土的耐久性?

答:混凝土的耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用,

长期保持强度和外观完整性的能力。

混凝土耐久性包括:

1、抗渗性;2、抗冻性;3、抗侵蚀性

4、混凝土的碳化(中性化);5、碱骨料反应。

提高混凝土耐久性的方法是,

1.掺入高效减水剂。在保证混凝土拌和物所需流动性的同时,尽可能降低用水量,减少水灰比,使混凝土的总孔隙,特别是毛细管孔隙率大幅度降低;

2、掺入高效活性矿物掺料。在普通混凝土中掺入活性矿物的目的,在于改善混凝土中水泥石的胶凝物质的组成。能改善集料与水泥石的界面结构和界面区性能,对增进混凝土的耐久性及强度都有本质性的贡献;

3、消除混凝土自身的结构破坏因素。除了环境因素引起的混凝土结构破坏以外,混凝土本身的一些物理化学因素,也可能引起混凝土结构的严重破坏,致使混凝土失效;

4、保证混凝土的强度。在混凝土能充分密实条件下,随着水灰比的降低,混凝土的孔隙率降低,混凝土的强度不断提高。与此同时,随着孔隙率降低,混凝土的抗渗性提高,因而各种耐久性指标也随之提高。

32、影响混凝土碳化的因素有哪些?

答:(一)材料因素

(1)水泥品种

在混凝土水泥用量相同的前提下,不同的水泥品种所含的包含的矿物成分不同,水泥的活性也不同,对混凝土强度和碱性的影响也有所不同。一般来说,早强型的水泥品种的抗碳化能力也较高,普通硅酸盐水泥要比早强硅酸盐水泥碳化稍快。对同一熟料的水泥来说,混合材含量越高,其碳化速度越快,如矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥混凝土的碳化速度比硅酸盐水泥混凝土的碳化速度快。

表不同品种水泥混凝土的相对碳化速度系数

从提高抗碳化性能的角度来说,混凝土生产时应优先选择硅酸盐水泥或者普通硅酸盐水泥,尽量避免使用矿渣硅酸盐水泥。还要充分考虑水泥对混凝土保水性的影响,选择泌水性能小的水泥,减少混凝土内部缺陷,提高混凝土自身密实,改善混凝土抗碳化性能。合理使用引气剂和减水剂,提高混凝土的耐久性,增加混凝土强度,提高抗碳化性能。矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥,由于熟料降低,混合材数量多,配制混凝土时造成其体系碱含量降低,再加上早期水化速率慢,不利于混凝土抗碳化性能。

(2)水泥用量

随着混凝土中水泥用量的增加,一方面增加混凝土中的碱含量,体系的pH值提高,有利于混凝土的抗碳化性能;另一方面水泥用量增加,加快了水泥的水化速度,提高了混凝土的早期强度,从而混凝土自身的密实性越高,二氧化碳的渗透能力随强度的增加逐渐降低,使得混凝土的碳化速度变慢,它们之间呈反比例关系。尽管增加水泥用量可以改善混凝土的碳化,但单凭增加水泥用量来降低混凝土碳化的方法,并不可取。

(3)水灰比的大小

水灰比是混凝土中用水量与水泥的重量比。水灰比是混凝土配合比的重要参数,其直接影响混凝土的强度、耐久性和其他一系列物理性能。一般来说,混凝土的水灰比越低,其强度越高,混凝土的密实程度也越高,CO2扩散的阻力就越大,抗碳化能力也越强。水灰比越大,混凝土的孔隙率增加,混凝土内部缺陷增加,造成密实度降低,混凝土渗透性增大,其抗碳化能力降低。研究表明,当水灰比从0.4增长至0.8时,CO2在混凝土中的扩散能力将达到10倍,当水灰比超过0.65时,其碳化速度将大大加快,水灰比在0.55以下时,碳化速度将受到一定的抑制,抗碳能力有所加强。龚洛书通过试验给出水灰比对碳化速度影响系数的公式:

对于轻骨料混凝土:η=0.+2.06W/C

对于普通混凝土:η=4.15W/C-1.02

此外,山东科技院通过室外的试验也得出混凝土碳化深度与水灰比的关系式:

K=12.1W/C

式中,W/C为水灰比。

合理设计混凝土配合比,保证具有足够的水泥用量,尽量降低水灰比,掺入减水剂等外加剂降低用水量。只要水灰比降低,相应的碳化深度就会降低,而且两者呈线性关系。

(4)掺合料的影响

混凝土的制备在搅拌时加入一定量的掺和料,可以改善混凝土的和易性和后期强度。就抗碳化性能而言,矿物掺合料的加入具有正反两方面的作用:一方面使用矿物掺合料代替水泥,降低水泥中熟料数量,降低混凝土体系碱含量,活性大的熟料数量降低造成混凝土水化速度降低,强度增长变缓,不利于混凝土的抗碳化性能;另一方面,矿物掺合料与水泥组成的胶凝材料,由于各自粒径的差异,可以改善级配,降低空隙率,提高混凝土的密实性,对混凝土抗碳化性能具有一定的改善作用。随着粉煤灰掺量的增加,负面影响逐渐大于正面影响,不利于混凝土早期抗碳化性能的提高。因此,矿物掺合料对混凝土碳化的影响要综合这两方面的因素,进行分析利弊。

(5)骨料品种及级配

混凝土中的骨料本身一般比较坚硬、密实的材料。总的说来,天然砂、砾石、碎石比水泥浆的透气性小,因此混凝土的碳化主要通过水泥浆体进行。骨料品种和级配不同,其内部孔隙结构差别很大,直接影响着混凝土的密实性。但若骨料本身气泡多,透气性大,CO2能通过骨料使混凝土碳化,如轻骨料混凝土。生产混凝土时应选择材质致密坚硬,级配较好的骨料,若骨料的内部缺陷增加时,需要掺用加气剂或减水剂来减缓它的碳化速度。

(6)外加剂

外加剂已经成为现今混凝土不可缺少的组分,外加剂可以降低水胶比,改善混凝土的和易性,提高密实性,对混凝土的碳化具有改善作。一般来说,选用优质的加气剂和缓凝剂可以加强混凝土的工程质量,使混凝土发挥出更优越的性质,从而使碳化反应大大减低。

(二)环境因素

(1)湿度

混凝土碳化是液相反应,十分干燥的混凝土即一直处于相对湿度低于25%空气中的混凝土很难碳化,在空气湿度50%~75%的大气中,不密实的混凝土最容易碳化。但在相对湿度95%的潮湿空气中或在水中的混凝土反而难以碳化,这是因为混凝土含水时透气性小,碳化慢。在湿度相同时,风速愈高、温度愈高,混凝土碳化也愈快。另外,对室外淋雨环境,混凝土所处位置对碳化速度也有一定的影响。

(2)光照和温度

物理学知识可以知道,离子运动速度加快,二氧化碳的扩散速度也会加快,因而混凝土的抗碳能力降低,混凝土碳化与光照和温度有直接关系。随着温度提高,CO2在空气中的扩散逐渐增大,为其与Ca(OH)2反应提供了有利条件。阳光的直射,加速了其化学反应,碳化速度加快。试验研究表明,CO2浓度10%,相对湿度80%的条件下,温度40℃混凝土的碳化速度是20℃的2倍;CO2浓度5%,相对湿度60%的条件下,温度30℃的碳化速度是10℃的1.7倍。但也有部分学者认为温度升高将使得二氧化碳的溶解率降低,使得混凝土的碳化也降低。因此,温度高低的对混凝土碳化的影响因素到目前为止还没有得出一个公认的标准。

(三)施工与养护

(1)施工

在施工工程中,混凝土搅拌不均匀或浇筑后振捣不足都会影响混凝土的匀质性和自身密实性,造成混凝土内部存在空洞、麻面等现象,混凝土的整体强度就会降低,CO2和水分渗入的可能性就大大提高,混凝土的抗碳化能力就会降低。相反,合理的施工工艺,使得混凝土的强度更高,整体密实性更好,抗碳的能力越高。在混凝土施工过程中,一定要选择科学的施工方法,根据气候特点选择性施工,如在环境气候恶劣的条件下就要采取相应的保护措施。施工振捣时要做到振捣均匀、不漏振、不过振。严格控制拆模时间,低温情况下做好保温和高温条件下的降温等。

(2)养护

浇筑后的养护是影响混凝土密实性的一个重要因素。养护条件的不同也会使得水泥的水化反应结果不用,水化的程度对混凝土的密实性有重要影响,进而影响混凝土抗碳化能力。养护方法不当、养护时间不足时,就会造成混凝土内部毛细孔道粗大,且大多相互连通,严重时会引起混凝土出现裂缝等缺陷,使水、空气、侵蚀性化学物质沿着粗大的毛细孔道或裂缝进入混凝土内部,从而加速混凝土的碳化和钢筋腐蚀。一般来说,普通混凝土的蒸汽养护比一般自然养护的碳化速度高1.5倍。因此,在混凝土浇筑后的初期一定要做好养护工作,其目的就是保证混凝土在适宜的温湿条件下进行水化反应,减少温度和湿度会造成有害的冷缩和干缩。后期混凝土水分蒸发,而推迟或妨碍水泥的水化,因此后期养护主要就是给其内部没有完全水化的水泥创造继续水化的条件。

(四)混凝土碳化深度测量

混凝土耐久性一直是工程界关心的问题,而混凝土碳化会使钢筋表面的钝化膜脱落导致钢筋出现不同程度的锈蚀,最终导致工程安全隐患。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶解的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。回弹法检测混凝土强度是比较常用的方法,在回弹检测过程中不可避免地需要对混凝土结构进行碳化测量。测量碳化深度的原理是根据酚酞遇碱变红、遇酸不变色。当混凝土碳化后失去碱性,遇酚酞不变色,而内部未碳化的混凝土呈碱性,遇酚酞变为红色。混凝土的碳化值的测量是指混凝土表面至变红色位置的垂直长度,如何正确测量碳化深度是进行回弹法检测混凝土结构强度的前提。

在工程实践中,测量混凝土结构的仪器是碳化深度测量仪也叫“碳化尺”,为杠杆式刻度尺直读式。该类测量仪技术参数如下:

外形尺寸:96cm×44cm×14cm;

重量:g;

量程:8mm;

分度值:0.25mm;

放大倍数:4。

现行回弹规范测定碳化深度的方法是:在有代表性的测区上进行碳化深度值的测试,测试数量不少于测区数的30%。将浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液,滴入测试前凿好的直径约15mm的孔洞。使用“碳化尺”测量碳化深度时,将仪器的底座平面贴紧孔洞口一侧平整的混凝土表面上(当孔洞周围的混凝土表面不平整时,应用砂轮磨平,以免造成测量误差),挪动仪器位置使触片停留在孔洞壁被测深度处,触片与指针绕销轴旋转(旋转半径比为1:4),指针在刻度尺上指示1刻度(读数精确至0.25mm),即为碳化深度值。当条件不利读数表1测量重复性时,可按下按钮锁住触针,将仪器移至他处读数。测试出3个测点的碳化深度值,各测区碳化深度值的平均值作为此构件的碳化深度值,若碳化深度值极差大于2.0mm,则应在每个测区分别测量碳化深度值,精确至0.5mm。

33、什么是混凝土的碱骨料反应?

答:一、碱骨料反应是指混凝土原材料中的水泥、骨料、外加剂、混合料和拌合水中的碱性物质(Na2O或K2O)与骨料中碱活性矿物成分发生化学反应,生成膨胀物质(或吸水膨胀物质),从而使混凝土在浇筑成型若干年后,膨胀开裂,导致混凝土破坏的现象。

二、碱骨料反应的必要条件①水泥及其他原材料(外加剂、掺和料等)的含碱量较高;②活性骨料,骨料中含有一定量活性氧化硅等活性成分;③水或潮湿环境。

三、碱骨料反应的类型①碱硅酸反应(简称ASR)混凝土中碱与骨料中微晶或无定形硅酸发生反应,生成碱硅酸类。②碱碳酸盐反应(简称ACR)混凝土中的碱与具有特定结构的粘土质细粒白云质石灰岩或粘土质细粒白云质骨料反应,进行所谓的去白云化作用。③碱硅酸盐反应混凝土中的碱与骨料中某些层状结构的硅酸盐发生反应,使层状硅酸盐层间间距增大,骨料发生膨胀,致使砼膨胀开裂。

34、碱骨料有什么危害?

答:碱骨料反应也叫碱硅反应,是指混凝土中的碱性物质(水泥水化产生的氢氧化钙)与骨料中的活性成分发生化学反应,引起混凝土内部自膨胀应力而开裂的现象。碱骨料反应给混凝土工程带来的危害是相当严重的,混凝土从内部膨胀开裂,最后失掉强度。同时因碱骨料反应时间较为缓慢,短则几年,长则几十年才能被发现,如果工程建设时没有发现问题,往往后期发现问题时没有解决办法,只能拆除重建。

35、什么是混凝土外加剂?

答:混凝土外加剂简称外加剂,是指在拌制混凝土的过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂的掺量一般不大于水泥质量的5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》(GB-)的规定。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。按主要功能分为四类:改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。本标准适用于水泥混凝土外加剂的分类与命名,并对每一种被命名的外加剂给以定义。凡符合本标准第章混凝土外加剂定义的每一种产品都应归属于本标准的某一类,并给予名称。

本标准也适用于水泥净浆或砂浆用外加剂。每种外加剂按其具有的一种或多种功能给出定义,并根据其主要功能命名。复合外加剂具有一种以上的主要功能,按其一种以上功能命名。混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。掺量不大于水泥质量的5%,特殊情况除外。本标准参照采用国际标准草案ISO/DIS。

36、外加剂主要功能有哪些?试举三种以上?

答:混凝土外加剂按主要功能分为四类:

(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;

(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;

(3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;

混凝土需要的外加剂最刚需的是减水剂,减水剂是保证混凝土的流动性能的,混凝土一般常用的外加剂还有强效剂和保坍剂,强效剂的主要功能是增加混凝土的强度,可以节省部分混凝土的生产成本。

37、工程项目投资主要由哪些费用组成?

答:一般来说,基本建设工程预算全部造价,由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息四个部分组成

答:工程项目总投资一般是指工程项目从建设前期的准备工作到工程项目全部建成竣工投产为止所发生的全部投资费用。生产性工程项目总投资包括项目的固定资金投资(建设投资)和流动资金投资(运营投资)两部分。其主要包括:

(1)设备及工器具购置费用

设备及工器具购置费用是指为工程项目建设购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。

(2)安装工程费用

此费用包括各种需要安装的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费,各专业工程的管道、管线、电缆等的材料费和安装费,以及设备和管道的保温、绝缘、防腐等的材料费和安装费等。

(3)土建工程费用

土建工程费用是指建造永久件建筑物和构筑物所需要的费用。

(4)工程建设其他费用

工程建设其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用为止的整个期间,除设备及工器具购置费用、安装工程费用、土建工程费用外,为保证工程建设和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用的总和。

(5)预备费用

预备费用是指在投资估算时预留的费用,以备项目实际投资额超出估算的投资额。项目实施时,预备费用可能不使用,可能被部分使用,也可能被完全使用,甚至预备费用不足。

(6)建设期借款利息

建设期间,由于投资借款而产生借款利息,该利息作为资本化利息计入固定资产的价值。

(7)固定资产投资方向调节税

该税是我国为了贯彻国家产业政策,控制投资规模,引导投资入向,调整投资结构,加强重点建设,促进国民经济均衡发展,根据国家产业政策发展序列和经济规模要求,在进行固定资产投资时,国家按照不同的差别税率对单位和个人征收的一种行为税。根据经济发展的需要,我国自年1月1日起对固定资产投资方向调节税已暂停征收。

(8)铺底流动资金

铺底流动资金是短期日常营运现金,用于人工、购货、水、电、电话、膳食等开支。根据国有商业银行的规定,新上项目或更新改造项目投资者必须拥有至少30%的自有流动资金,其余部分可申请贷款。

38、建筑产品价格包括哪三部分?

答:生产成本、利润、税金

39、什么是新拌混凝土的和易性?

答:和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇注、捣实等)并能获得质量均匀、成型密实的性能,其含义包含流动性、粘聚性及保水性。也称混凝土的工作性。

1.流动性是指新拌混凝土在自重或机械振动作用下的性能,能产生流动,使模板均匀、密实地填充。流动性反映了混合物的稀薄程度。如果混凝土混合料太干、太厚,流动性差,不易振捣密实;如果混合料太薄,流动性好,但容易发生分层离析。主要影响因素是混凝土耗水量。

2.粘着力是指新拌混凝土构件之间具有一定的粘聚力,在施工过程中不产生分层和离析的性能。粘聚力反映了混凝土混合料的均匀性。如果混凝土混合料的粘结性不好,混凝土中的骨料和水泥浆容易分离,造成混凝土不均匀,振捣后会出现蜂窝和空洞。主要影响因素是砂浆比。

3.保水是指新拌混凝土在施工过程中具有一定的保水能力,不引起严重泌水的性能。保水性反映了混凝土混合料的稳定性。保水性差的混凝土易形成透水通道,影响混凝土的密实度,降低混凝土的强度

40、什么是新拌混凝土的流动性?

答:流动性是指新拌混凝土在自重或机械振动作用下的性能,能产生流动,使模板均匀、密实地填充。流动性反映了混合物的稀薄程度。如果混凝土混合料太干、太厚,流动性差,不易振捣密实;如果混合料太薄,流动性好,但容易发生分层离析。主要影响因素是混凝土耗水量。

41、什么是新拌混凝土的粘聚性?

答:粘着力是指新拌混凝土构件之间具有一定的粘聚力,在施工过程中不产生分层和离析的性能。粘聚力反映了混凝土混合料的均匀性。如果混凝土混合料的粘结性不好,混凝土中的骨料和水泥浆容易分离,造成混凝土不均匀,振捣后会出现蜂窝和空洞。主要影响因素是砂浆比。

42、质量检查方式主要有哪些?

答:现场进行质量检查的方法:目测法、实测法、试验法。

1、目测法:看、摸、敲、照

看就是对质量标准进行外观目测;摸就是手感检查主要用于装饰工程的某些项目工程;敲运用工具进行感检查,地面、墙面、地面是否空鼓,玻璃压条不实的颤动等;照:对于光线较暗的地方用反光或灯光照射检查。

2、实测法就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的偏差对照来判断质量是否合格,检查手段有:靠、吊、量、套。

靠:用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。

吊:检查垂直度。

量:用测量工具和我仪表或红外线来检查断面尺寸,轴线,标高,角度等的偏差。

套:是方尺套方,辅以塞尺检查。

3、试验法:如桩或地基的静载试验,钢筋对焊接头的拉力试验。

施工现场质量管理

1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。

2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。

3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精,要尊重自然规律,贴近自然,达到逼真效果。

4、认真做好工程前期准备工作,编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点,制定相应的施工方案,并组织进行技术革新,从而保证施工技术的可行性及先进性。

通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求,其手段可概括为靠、量、吊、套”四个字。

1、靠——就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度。

2、量——就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差,例如大理石板拼缝尺寸,摊铺沥青拌合料的温度,混凝土坍落度的检测等。

3、吊——就是利用托线板以及线坠吊线检查垂直度,例如砌体垂直度检查、门窗的安装等。

4、套——是以方尺套方,辅以塞尺检查,例如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等。

施工现场质量检查注意事项

检测时必须按仪器操作规程进行,检测人员必须公正,不得弄虚作假,对于试验结果,除向有关领导汇报外,有义务为被检单位保密。

检测人员进入工程施工现场进行检测时,必须佩带安全防护品,如安全帽、防滑鞋、工作服、防护眼镜、防尘口罩等,进入现场的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表,以及仪器防水、防尘护罩及防震措施等。

43、安全技术交底主要包括哪些内容?

答:一、安全技术交底主要内容

1.工程概况;

2.工程项目和分部分项工程的危险部位;

3.针对危险部位采取的具体防范措施;

4.作业中应注意的安全事项;

5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范;

6.安全防护措施的正确操作;

7.发现事故隐患应采取的措施;

8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施;

9.其他。

44、安全三级教育指哪三级?

答:三级安全教育是指新入厂职员和工人的厂级安全教育(公司级)、车间级安全教育(部门级)和岗位(班组级)安全教育

45、安全隐患整改的“五定”指什么?

答:什么是安全隐患五定?

安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。

所谓安全隐患五定就是对安全隐患定人、定时、定标准、定措施、定责任。在实际安全生产操作中,无论任何隐患,都要预防在前。可是当危险出现时,当事人或周围的人并没有意识到安全事故即将发生。而是对安全生产隐患知识的缺失、主观安全意识重视程度的缺失,更严重者是对安全生产的思想意识的麻木,才是最大的安全隐患。

无知敢枉为,知者不作为。在现实生活中有许多发生的重大事故就是这样。在出现重大事故的现场,我们大多数都能看到,安全生产的宣传栏,安全生产的口号或标语。但在实际操作中,这些东西并没有真正在人们头脑中形成根深蒂固的安全意识,甚至有的单位,把此当做应付上级检查,对付上级领导的一种工具。对于本单位人来说,更是一种摆设。因此,只有主动出击,杜绝安全隐患,把安全工作做扎实,才会避免安全事故的发生。

46、安全生产应把好的“六关”指什么?

答:施工安全控制的基本要求中,安全生产的“六关”包括了措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。

47、施工现场专业岗位有哪几个?主要的“五大员”指哪五个?

答:施工五大员指的是施工员、质检员、安全员、材料员、预算员。施工员就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系;质检员负责专业检查,随时掌握各作业区内分项工程的质量情况;安全员保证在施工中不出安全问题,严格按施工规范施工,随时监督。

48、生产安全事故可划分为哪几级?

答:生产安全事故可以划分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故4个等级。

《生产安全事故报告和调查处理条例》

第三条 根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:

(一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;

(二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上人以下重伤,或者0万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;

(三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者0万元以上0万元以下直接经济损失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者0万元以下直接经济损失的事故。

1、“强制性条文”规定,民用建筑工程室内装修时,严禁使用什么材料?

答:民用建筑工程室内装修时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂及溶剂。

2、在邻近原有建筑物或构筑物进行地基与基础工程施工时,应符合哪两项规定?

答:1、施工前必须了解临近建筑物活构筑物的原有结构及基础详细情况。

2、地基与基础施工时,如影像到临近建筑物活构筑物的安全时,应会同有关单位采取有效措施。

3、软土基坑应何开挖?

答:软土地基的基坑施工属于综合性极强的工程施工,因为在软土地基上进行基坑施工,不但涉及到土力学当中的变形、强度以及稳定性等方面的问题,而且还涉及到基坑内部土体的支护、地下水处理等多个层次的问题。同时,在软土地基基坑施工的过程中,经常出现的一个问题就是相邻建筑物出现沉降与开裂,周围的管线等出现爆裂以及周边道路出现沉降等问题,优势甚至出现基坑支护体系坍塌等问题。

在基坑施工进行过程中,由于软土地基的特性,各种不确定因素很多,必须及时掌握土体的变形及支撑内部的受力情况,明确轴力、位移及沉降等的警戒值。这对于确保软土地基的基坑施工质量的稳定性具有重要意义。

一、软土地基基坑开挖施工原则

基坑开挖时应重视时空效应,应依据基坑面积大小、围护结构形式、开挖深度和工程环境条件等因素而决定开挖形式。软土地基基坑开挖形式有:分层开挖、分段开挖、中心道开挖和盆式开挖四类。开挖形式的确定应以利于基坑安全稳定为原则,并兼顾其他因素。基坑开挖过程中应注意把时空效应对基坑支护结构的不利影响减到最小。国家规程《建筑基坑支护技术规程》中明确规定:软土基坑必须分层均衡开挖,分层高度不宜超过1.0M。实践中,一般都采用各种开挖方式组合方法。土方开挖要坚持以机械为主,人工为辅;挖土采用反铲挖掘机;土方运输宜采用自卸式翻斗汽车。

具体来说,软土地基基坑开挖应注意以下六点:

第一,应待围护桩及旋喷桩止水帷幕完成,并达到设计强度后,再进行基坑土方开挖。严格杜绝超挖,即基坑开挖至钢支撑设计高程后,及时进行钢支撑安装(包括施加预应力)工作,钢支撑安装未经检查验收合格,严禁往下进行土石方开挖,以确保基坑围护结构的稳定和安全。

第二,应优先采用分段阶梯分层开挖形式,这样不但便利施工组织,而且对基坑的稳定十分有利。分段阶梯分层开挖的每个阶梯平台均可作为挖土机械土方转运的工作平台,从而大大的加快开挖进度。每个阶梯的高度应按规范要求控制在1.0M以内;阶梯之边坡坡度要依据软土的稳定性而定,坡度一般应在2.0-3.5之间;每个阶梯的开挖长度要结合结构施工段确定,一般在20.0—30.0M之间。

第三,在围护结构前,要根据软土的稳定性,留置适量反压土,以使反压土与基坑的围护结构共同抵抗围护桩外部土压力、水压力等。这样可部分减少基坑围护结构变形累积,且也可作为钢支撑安装的工作平台。待基坑中心部分土方开挖完毕后,再挖除反压土。挖除反压土时,桩体周围约MM的土方需采用人工挖除,以防止挖掘机碰撞桩体,从而导致支护体系失稳。

第四,明挖深基坑时,一般采用钻(冲)孔桩围护结构,桩间施作高压旋喷桩止水,能基本截断基坑内外的地下水的流通、剩余雨水及地下水的垂直渗透。由于,软土虽基本属于弱透水~不透水地层,但土的含水量较为丰富,尤其是淤泥和淤泥质土层,其含水量一般在34%一72%,而且土体中富含透水性较好的有机质和夹层等原因,所以,土方开挖过程需采取行之有效的边开挖边降(排)水的降水措施:即在每个阶梯四周施作简易的排水沟,转角处设置集水坑以便集中抽排雨水或地下水。

第五,监测是软土基坑开挖工作中的一项重要工作。在基坑开挖前,要依据国家规程《建筑基坑支护技术规程》,对各项监测项目的监测点(桩顶位移、桩体测斜、土体测斜、土体沉降及地下水位等)进行布设,并测出其初始值。监测频率一般为每日两次,并及时分析监测数据。如果监测值是一种渐变的递增过程,则说明基坑处于合理的稳定状态;如果某一个监测值发生了突变,则说明基坑的支护体系的平衡状态有可能遭受破坏,发现险情预兆后,一定要在加大基坑的监测频率的同时,放慢土方开挖速度或立即停止土方开挖,待基坑突变监测值停止增长或增长十分缓慢,才可继续进行土方开挖。

第六,在软土地基基坑开挖过程中,要科学地利用土体自身控制位移的潜力;尽量减少每步开挖无支撑的暴露时间;减少开挖过程中的土体扰动范围;防止水土离析,从而最大限度减少基坑的位移和变形。必要时应改变挖土速度、挖土方式,确保基坑稳定。

二、基坑软土开挖应急措施及注意事项

第一,在基坑软土开挖期间,应调配控制好人员、机械,以确保开挖工序的稳步进行。施工员要做好测量放线,控制好边坡的稳定;专职安全员要组织人员及时监测、汇报安全情况;围护结构、边坡的稳定情况要由专业监测单位负责监测;当监测数据接近控制值或出现异常情况时,应立即暂停开挖,报驻地监理和业主研究处理。一定要根据不同因素采取有针对性的措施,以保证周围环境的安全和施工顺利:出现较严重问题时,可及时回填土或堆砂袋,先保持边坡稳定,然后再采取有效的加固方案。

第二,在基坑开挖深度范围处于淤泥层时,除做好基坑监测工作外,必须做好防渗堵漏的准备工作。在万一出现基坑渗漏时,能及时采取有效措施。

第三,在基坑边不许堆积弃土,不许堆放建筑材料、存放机械。基坑边外部荷载不得大于20Kpa。

第四,基坑四周应采用Φ48钢管(高1.2M)连接设置封闭护栏,钢管涂刷红黄油漆,并用密目安全网封闭。

第五,夜间施工应有足够的照明,进出口处有专人指挥,避免发生交通事故。挖掘机回转范围内不得站人,尤其是土方施工配合人员。

三、软土地基基坑开挖主要施工技术措施

第一,对支撑梁的保护措施(我们采用的是管桩加锚索、钢花管的形式)

严禁挖机直接站在支撑梁上作业;严禁挖机、运土车辆直接在支撑梁上碾压和行走。当挖机需在支撑梁上掏梁间土或需在梁上行车时,必须先在支撑两侧填土,梁面上覆盖60CM以上土层,并在其上铺设路基箱后方可站机挖土。若路基箱底有空隙时,路基箱底与支撑梁顶的空隙距离不得小于20CM,且路基箱的承载能力必须满足要求。在支撑梁处开挖土方时,必须先在梁上方采取对称开挖、先外围后中心的方法,使支撑梁缓缓的对称受力,然后用小挖机进行梁下挖土,逐渐使整个支撑梁全部受力。所有支撑系统均严禁堆载。

第二,降排水措施

如果地质勘察报告显示地下浅层有地面径流水,则必须重视地表排水系统的修筑。比如:若已做了旋喷嵌缝止水桩,但有渗水时,可采用封堵措施或引流措施,并在围护壁周边的围梁沿周边砌筑挡墙形成积水明沟,以蓄积坑壁渗水、引流水和大气降水,然后抽排至地面排水系统,阻止该部分水流入坑内;土层滞水、大气补水的排除主要采取在挖土留坡的坡脚部位设置临时排水沟,在每次接力开挖的最下一个平面随挖土随布置一些排水沟与集水坑相连,有较多水时采用水泵向基坑表层排水系统中抽排。

当土方挖至基坑底时,可在沿坑底周边一跨的基梁槽内设置转通的排水沟;在基坑内部,可根据实况在每数个柱网范围内设排水盲沟,可利用坑中坑作集水井或另设集水井,通过水泵将水集中,再抽排至排水系统,该类沟应随底板的施工而调整其位置。

结语:总之,只有详实掌握施工地域软土地基地质特点,严格遵循软土地基基坑施工原则,采取有针对性的技术措施,并制定有针对性的预案,才能保障软土基基坑施工的质量和进度,从而获得最大的经济效益和社会效益。

4、基坑边界周围地面应设置什么构造,且应避免什么?

答:1、在基坑作业前,应按照要求,编制专项施工方案。施工方案必须经企业技术负责人审批、签字、盖章后方可实施。开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层)、深度虽未超过5m(含5m)但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的基坑施工专项设计,必须经有相应资质单位设计、施工图审查单位审查且组织专家论证后实施。

2、基坑周边积土、材料、机具堆放和机械设备施工距基坑边的距离及坑边堆载应符合设计和施工方案的要求,严禁超载。

3、基坑土方开挖时,应根据设计要求编制详细的监控方案,包括监测项目、报警值、监测点位、监测周期、记录及信息反馈等,并严格按照方案实施。

4、基坑土方开挖时,必须严格按施工方案进行,开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循"开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖"原则。

5、基坑边界周围地面应设排水沟,避免漏水、渗水进入坑内;当采用坑外降水时,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。

6、基坑施工必须有专用通道供作业人员上下,设置的通道在结构上必须牢固可靠,数量、位置满足施工要求并符合有关安全防护规定。

7、基坑施工必须采用1.2m高栏杆张挂安全网做封闭式的临边防护。临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。

8、锚杆抗拉承载力应按规定进行检测(同一条件下试验数量不宜少于总数1%且不应少于3根)。

9、土钉墙坡度、土钉间距、注浆量必须符合设计要求,上层土钉注浆及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。

10、市政顶管施工的沉井周边围护必须设置三面固定的硬质隔离和一面可开启、关闭的活动隔离,并配置警示标志和警示灯。

11、沉井、管沟施工前必须检测有毒有害气体,并应有通风供氧等措施。

12、沉井在淤泥质粘土或淤泥中下沉时,要对沉井发生突然下沉或涌土采取预防措施;顶管顶进作业时,地下水位较高或遇有流砂时,应有安全防护措施,发现异常,应立即停止作业,排除险情。

1