接地网设计技术

本工程按第二类防雷建筑物进行设计。

设计依据:

《建筑物防雷设计规范》GB-、

《建筑物防雷工程施工及质量验收标准》GB-

《防雷与接地》15D-

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB-

1、本实验室采用人工贵接地系统,接地电阻不大于1欧姆。

接地网设计说明01接地网设计说明02

为了雷电流迅速泻入大地,减少对设备的危害,同时也为使接触电位差和跨步电位差满足工作人员人身安全的要求,采用由水平接地体和垂直接地体组成的接地网格。并考虑其他地下管线的布局走向,交叉时应从其他管线下部mm处穿过。

在人员经过或停留的接地网外3米范围内的地方,应采取防跨步电压措施:需采用高阻路面作为安全措施。采用砾石或碎石材料做高阻路面时,为了防止砾石或碎石层被压入泥土中或由于泥浆的的沉积使高阻路面结构层的电阻率降低,结构层的最小厚度应为15-20cm。采用沥青层作为高阻路面时,应铺设使地面电阻率不小于50KΩ.m的5cm厚的沥青层。

接地干线埋设深度不小于mm。接地干线敷设在人员停留或经过的区域时,为防止跨步电压对人员造成伤害,应采取以下一种或多种措施:(强制险条款)

1)、外露引下线在高2.7米以下部分应穿厚度不小于3mm的交联聚乙烯管(耐压值KA);

2)、设立阻止人员的护栏或警示牌,护栏与引下线水平距离不小于3米。

2、控制室的接地引出线为BVR25软铜线,从预留的接地接地端子处引出。

3、施工现场质量管理

防雷工程施工现场的质量管理,应有相应的施工技术标准、健全的

质量管理体系、施工质量检验制度。施工单位应有相应的施工资质。

在施工中使用的各种计量器具,应经法定计量认证机构检定合格,

并应在检定合格有效期内使用。

4、施工质量控制

施工中的主要设备、材料、成品、半成品、加工件等进场检验应有记录,

确认符合本设计及相关规范后再在施工中应用。对进入市场的新产品等

进场验收,供应商应提供安装、使用、维护等技术文件。当对采用的

主要设备等存在异议时,应,有异议的一方可委托相关实验室进行抽样

检测,并出具相关结论。

开工前,施工方应编制施工方案和施工工序,得到建设单位或相关单位

确认后方可开工。各工序进行质量控制,每道工序完成后,应进行检验。

相关各专业工种之间应进行交接检验,并应形成记录(应包含隐蔽工程

记录)。

5、接地装置安装工序(联系电话--)自然接地体钢筋敷设完成,应按设计要求做接地施工,应经检查确认并做隐蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。人工接地体应按设计要求位置开挖沟槽,打入人工垂直接地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连接,应经检查确认并做隐蔽工程验收记录。

6、接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土填。

未说明之处应符合相关行业技术规范要求。如图纸中有与现行规范有不一致之处,

以较高标准或要求为主。

7、施工中有问题请技术联系厂家(郑州凯威防雷技术有限公.司)或设计单位沟通,确认后方可施工。

接地网平面图

接地网施工说明:

1.垂直接地体采用离子接地极和接地模块,水平接地体采用40*4紫铜排;导体连接处采用放热焊接方式。离子接地极施工时应按接地极尺寸挖好相应孔洞,将接地极垂直放置好后,再在相应部位填好降阻剂。

2.基坑按埋深1米,回填时优先采用降阻剂、细土分层敷设并夯实。

3.引出的接地线压接双孔铜鼻子,上部有2个13螺栓孔,引至接地测试井内,再引至室内总接地端子箱。

4.接地电阻不大于1欧姆。

离子接地极施工方法

凯威离子接地极的优点:

离子接地极可以在接地空间有限且土壤条件恶劣的情况下提供有效接地,在作为整体系统解决方案(包含高电导率回填材料、观测井以及永久性)的一部分,离子接地极系统最为有效,适用于垂直安装和水平安装。

产品特色

ü包含天然电解盐,可渗透到周围的土壤中,调节土壤并增加电导率

ü使用工厂提供的软辫线轻松连接到接地极导体(向上或向下)

ü提供30年的接地电阻持久型

ü铜管外径54mm,管壁2.1mm

ü联系电话--0。

接地导体放热焊接类型

放热焊接是的一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺,在很多行业得到普遍使用,放热焊接已经普遍取代了以往金属之间的机械连接方法。联系--0,沟通交流。

放热焊剂的原理:利用金属化合物化学反应热作为热源,熔融金属,在特制的石墨模具的型腔中形成一定形状、尺寸,符合工程需求的熔焊接头。其化学反应式表示为:3CuO+2Al=3Cu+Al2O3+高温热量
   

放热焊剂的优点

1、熔接点的载流能力(熔点)与导体相同,具有良好的导电性能,经检测,焊接前后的直流电阻比率变化率接近与零。这是任何一种传统连接方式无法比拟的。与传统的机械连接工艺比较,放热焊接是真正的分子焊接,导体不会被破坏并且没有接触面,导体交界面的整体有效性没有改变。
  