河北廊坊市医院项目-液化土地基

北京瑞力通地基基础工程有限责任公司发明《孔内深层强夯法》DDC或SDDC桩技术,在52届比利时尤里卡获得金奖。它是一项保护地球母亲健康技术。

一、工程概况及地质条件:

廊房管道局是中国石油天然气总公司下属企业,医院综合大楼是总公司于一九九二年投资1亿多元,为解决石油战线职工看病及身体检查而新建的十三层综合大楼,由于原地基土中存在粉土(轻亚粘土)、粉砂、细砂,有液化土层,且土层承载力低,不能满足设计要求,需对液化土地基进行处理。

建设单位经过对几种地基处理方案比较后,决定采用孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术。总工程量:6万立方米。

二、地基处理的目的和要求:

1、消除地基液化性;

2、处理后复合地基承载力fk≥kPa。

三、处理效果:

经建设单位委托第三方国家级检测单位检测,检测结果为:完全消除了地基土的液化性,复合地基承载力标准值fsk≥kPa。

四、结论:

医院高层综合大楼采用孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术对地基进行处理,到现在正常使用已有三十年,地基未发现任何不良情况。这一实例说明,孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术能将碴土变废为宝,适用于液化土地震地区的地基处理中,其独特之处是与该技术的特点分不开的。

北京海淀区变压器厂项目-荒废厂区

北京瑞力通地基基础工程有限责任公司发明《孔内深层强夯法》DDC或SDDC桩技术,在湿陷性黄土上广泛应用,它能够全部消除湿陷性。

一、工程概况及地质条件:

北京变压器厂是国家机械工业电力变压器定点生产企业,拥有现代化的专业生产基地,占地面积10万平方米,按先进生产工艺流程建造的现代化厂房4.3万平方米。

根据地勘报告,场地内部分为大厚度毛纺织物回填,碴土回填最大深度为25m,为保证厂房地基的均匀性,需要进场建筑物下地基处理。

因为大厚度毛纺织物地基在国内处理经验少见,经设计院比选,建设方决定选用孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术。总工程量:9万立方米。

二、地基处理的目的和要求:

1、复合地基承载力fspk≥kPa;

2、地基处理后刚度均匀。

三、处理效果:

经孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术地基处理完成后,由第三方检测单位检测,复合地基承载力fspk≥kPa,满足设计要求,处理后层地基刚度均匀。

贵州贵阳市中国铝业贵阳铝厂项目-碴土填埋场地(杂填深度>15米)

北京瑞力通地基基础工程有限责任公司发明《孔内深层强夯法》DDC或SDDC桩技术,在软弱地质上广泛应用,可提高承载力3~9倍,均匀性好。

一、工程概况及地质条件:

中铝贵州分公司拟在该公司电解铝厂北侧建第四期电解铝工程,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ厂房地基处理面积约m2,拟建的厂房位于白云山龚家寨。该厂区工程地质条件非常复杂,主要表现为:杂填土广布,以生活垃圾、建筑垃圾、粘土、碎石为主。中部有红粘土、膨胀土,上硬下软,呈可塑状态。基岩为风化石灰岩区,喀斯特溶洞发育。地下水丰富,稳定水位在地表下2~3m处。贵州天气特点为“天无三日晴”,施工期间阴雨不断,施工场地始终处于泥泞状态。

该项目地基处理要求极为严格,建设单位经筛选后,最终决定采用孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)地基处理专利技术处理地基。总工程量:20万立方米。

二、地基处理的目的和要求:

1、要求处理后的复合地基承载力特征值fspk≥kPa;

2、厂房之间地基承载力fspk≥kPa

3、复合地基变形模量E≥10MPa;

4、要求处理后地基土刚度均匀。

三、处理效果:

该项目地基处理的目的和要求是:房柱地基承载力fspk≥kPa,压缩模量Es≥14MPa;室内范围厂房之间地基承载力fspk≥kPa,压缩模量Es≥10MPa;复合地基刚度均匀。

我公司于4年承接并完成了该项目的地基处理工程,经检测:复合地基总体均匀性良好,刚度均匀;灰土桩的复合地基承载力fspk=kPa,碴土桩复合地基承载力fspk=kPa,压缩模量Es=10MPa,完全满足设计要求。