沉管灌注桩是利用锤击打桩法或振动沉管法将带有钢筋砼桩靴(或活辨式桩尖)的钢桩管沉入土中,然后边拔管边灌注砼而成。
利用激振器的振动沉管时,称为“振动沉管灌注桩”,用锤击沉桩设备沉管时称为“锤击
沉管灌注桩”
1锤击沉管灌注桩
施工程序
立管→对准桩位套入桩靴、压入土中→检查→低锤轻击→检查有无偏移→正常施打至设计标高→第一次浇灌砼→边拔管、边锤击、边继续浇灌砼→安放钢筋笼、继续浇灌砼至桩顶设计标高。
砼预制桩靴
就位
用桩架吊起桩管,关闭桩尖活瓣或对准预设在桩位处的预制砼桩靴,套入桩靴。然后缓缓放下套管,压进土中。
沉管
桩管上端扣上桩帽,检查桩管与桩锤是否在同一垂直线上,桩管偏斜不大于0.5%时,即可起锤沉管。先低锤轻击,观察如无偏移方可正常施打,直至符合设计要求的贯入度或标高。
关闭桩管活瓣桩尖
桩管套入砼桩靴
砼浇灌
检查桩管内有无泥浆或水进入,即可灌注砼。第一次浇灌砼时桩管内应尽量灌满,拔管过程中应向桩管内继续浇灌砼,并使桩管内砼保持略高于地面。
拔管
在砼灌满桩管后,拔管即可进行。一边拔管、一边锤击,拔管的速度要均匀,一般土层以1m/min为宜,软弱土层以0.3~0.8m/min为宜。倒打拔管的速度,单动汽锤不得少于50次/min,自由落锤不少于40次/min。在管底未拔至桩顶设计标高时,倒打和轻击不得中断。
特殊施工方法
锤击沉管灌注桩的特殊施工方法有跳打法、复打法。
⑴跳打法
桩的中心距小于4倍桩管外径或小于2m时,均应跳打。中间空出的桩,须待邻桩砼达到设计强度的50%后方可施打。
⑵复打法
为提高桩的质量和承载能力,可采用复打来扩大灌注桩的桩径。方法是:在第一次浇筑砼完毕、拔出桩管,消除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土,立即在原桩位再设预制桩靴或合好S桩尖活瓣,第二次复打沉入桩管,使未凝固的砼向四周挤压扩大桩径,然后再浇筑第二次砼。
2振动沉管灌注桩
振动沉管采用振动锤或振动冲击锤沉管,利用桩机强迫振动频率与土的自振频率相同时产生的共振而沉管。沉桩前,将桩管下端活瓣合拢或套入桩靴,对准桩位,徐徐放下桩管压入土中,勿使偏斜,即可开动激振器沉管。桩管受振后与土体之间摩阻力减小,同时利用振动锤自重在桩管上加压,桩管即能沉入土中。
振动沉管灌注桩可采用单打法、反插法和复打法施工
单打法
在沉入土中的桩管内灌满砼,开动激振器振动5~10s后开始拔管,边振边拔;每拔0.5~1m,停拔振动5~10s,如此反复,直到桩管全部拔出。一般土层内拔管速度宜为1.2~1.5m/min,在软弱土层中宜为0.6~0.8m/min。
反插法
在桩管内灌满砼后,先振动再开始拔管,每次拔管高度0.5~1.0m,向下反插深度0.3~0.5m。如此反复进行,直至桩管全部拔出地面。反插法能增大桩的截面,提高桩的承载能力,适宜在较差的软土地基上应用。
复打法
要求与锤击灌注桩相同。
振动灌注桩的适用范围除与锤击灌注桩相同外,并适用于稍密及中密的碎石土地基。
沉管灌注桩的关键必须严格控制最后两个两分钟的贯入度,其值按设计要求、或试桩数据和当地施工经验确定。
3沉管灌注桩常见问题的处置
断桩
⑴断桩检查:露出地面的桩体可用目测观察,桩体在地下2~3m范围内断裂,用手或脚轻摇会有浮振的感觉,深处的断桩可采用动测法检测。
⑵防止断桩的措施:主要是控制桩的中心距大于4倍桩径,合理安排打桩施工顺序和桩架行走路线,采用跳打法和控制时间法使桩身砼终凝前避免振动和扰动,认真控制拔管速度。
⑶断桩的处理:断桩一经发现,应将断桩拔去,清理桩孔及接桩面,略增大桩身截面积再重新浇筑桩身砼。
桩靴进水
桩管沉至设计标高后,用浮标可测得桩底是否进水或进泥;预防措施是桩尖活瓣间隙或预制桩头与桩管接触处要严密,对缝隙较大的桩尖或桩头应及时修理或更换;出现桩靴进水或进泥情况时可先在桩管内灌入0.5m高水泥砂浆,再灌入1m高砼,然后反插打下。
缩颈
在流塑状态的淤泥质土打桩时,拔管过程中要设置浮标观测每50~cm高度内砼的灌入量,根据灌入量和桩径的换算作出桩形图,根据桩形图是否异常来监测缩颈现象的发生;预防措施是严格控制拔管速度在0.6~0.8m/min以内,桩管内尽量多装砼,使管内砼高于地面或地下水位1~1.5m以上。发现桩身出现缩颈现象及时采取复打法进行处理。
吊脚桩
第一次拔管时,观测管内浮标可监测桩尖活瓣或预制桩头是否打开或脱开;预防措施是采取“密振慢抽”方法,开始拔管50cm,将桩管反插几下,然后再正常拔管;同时保持砼有良好的和易性,防止卡管或堵管,严格控制预制桩尖的强度和规格,防止桩尖打碎或压入管内;发现吊脚桩应将桩管拔出后填砂重打。