肌萎缩

首页 » 常识 » 问答 » 高压喷射注浆法施工方法讲解土木智库
TUhjnbcbe - 2024/5/3 17:07:00
北京白癜风医院最好是哪家 https://m.39.net/pf/a_4323021.html

高压喷射注浆法是利用钻机把带有特制喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,用高压泵以20~40MPa的压力将水泥浆液通过钻杆下端的喷射装置,以高速喷出,冲击切削土层,使喷流射程内土体破坏,同时钻杆一面以一定的速度旋转,一面以一定速度徐徐提升,使水泥浆与土体充分搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成具有一定强度(0.5~8.0MPa)的固结体,从而使地基得到加固。

1.喷射流形式

高压喷射注浆法所形成的固结体的形状与喷射流移动方向有关。一般分为旋转喷射(简称旋喷)、定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)三种注浆型式。

2.工艺类型

高压喷射注浆法的基本工艺类型有:单管法、二重管法、三重管法和多重管法等方法。

3.适用范围

高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土黄土、素填土和碎石土等地基;当土中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或含有过多有机质时,以及对地下水流速过大和已涌水的工程,应根据现场试验结果确定其适用性。高压喷射注浆法可用于既有建筑和新建建筑的地基加固,深基坑侧壁挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、坝堤加固与防水帷幕等工程。

机具设备

高压喷射注浆的施工机具设备由高压发生装置、钻机注浆、特种钻杆和高压管路等四部分组成。

高压喷射注浆法施工的主要机具和参数

施工工艺

钻机就位钻机安放在设计的孔位上并应保持垂直,施工时旋喷管的允许倾斜度不得大于1.5%。

钻孔钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于50mm。

插管插管是将喷管插入地层预定的深度。

喷射作业当喷管插入预定深度后,由下而上进行喷射作业。

冲洗喷射作业完毕后,应把注浆等机具设备冲洗干净,管内和机内不得残存水泥浆。

移动机具将钻机等机具设备移到新孔位上。

施工要点

钻机或旋喷机就位时机座要平稳,立轴或转盘要与孔位对正,倾角与设计误差一般不得大于0.5°。

喷射注浆前要检查高压设备和管路系统。

在喷射注浆过程中,应观察冒浆的情况,以及时了解土层情况,喷射注浆的大致效果和喷射参数是否合理。

1
查看完整版本: 高压喷射注浆法施工方法讲解土木智库