年二级建造师《市*》实务真题及答案解析
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,中有1个最符合题意)
1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,粘聚力也较高的结构组成是()。
A.骨架-密实结构
B.骨架-空隙结构
C.骨架-悬浮结构
D.密实-悬浮结构
A
2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法错误的是()。
A.较长的使用寿命
B.较高的耐磨能力
C.较大抗弯能力
D.良好的低温抗开裂能力
C
3.商品混凝土的()应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。
A.配合比
B.运输能力
C.坍落度
D.粗骨料
B
4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用()固定。
A.剪力撑
B.木方
C.点焊
D.拉杆
D
5.关于无底套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是()。
A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体
B.箱体可制成整体式或装配式
C.在箱体壁四周应留水通道
D.箱体内应设木、钢支撑
C
6.关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是()。
A.涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于mm
B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠
C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土
D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行
D
7.在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是()。
A.坡面设置土钉
B.坡项1.5m范围内堆放应急土袋
C.坡面挂网喷射混凝土
D.土工织物覆盖坡面
B
8.对于浅基坑软土地基,能提高地基承载力且方法简单操作方便的是()。
A.水泥土搅拌法
B.压密注浆法
C.换填材料加固法
D.格栅式加固法
C
9.下列基坑放坡要求中,说法错误的是()。
A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主
B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响
C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度
D.分级放坡时,宜设置分级过度平台
C
10.污水三级处理是在一级、二级处理之后,进一步处理可导致水体富营养化的()可溶性无机物。
A.钠、碘
B.钙、镁
C.铁、锰
D.氮、磷
D
11.塑料或橡胶止水带接头应采用()。
A.热接
B.叠接
C.咬接
D.对接
A
12.在不含地下水的软士层中,控制精度低的柔性管道施工,一般采用()。
A.顶管法
B.盾构法
C.定向钻
D.夯管法
C
13.在我国压力管道分类中,供热管道级别划分为()。
A.GB1
B.GB2
C.GB3
D.GB4
B
14.有垂直位移,但不能承受水平荷载的管道支架是()支架。
A.固定
B.滑动
C.导向
D.弹簧
D
15.室内燃气管道安装中,公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用()。
A.焊接
B.法兰连接
C.钎焊
D.螺纹连接
D
16.城市地下雨污水管疏浚检查时,常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是()。
A.硫化氢
B.二氧化碳
C.氮气
D.沼气
A P
17.施工作业过程中,不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是()。
A.工程设计有重大变更
B.施工环境有重大变更
C.主要施工设备配置有重大调整
D.管理人员有变更
D
18.水泥混凝土面层常规施工中,振捣器的振动顺序为()。A.插入式振捣器→振动梁(轻)→平板式振捣器→振动梁(重)B.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁(重)→振动梁(轻)C.平板式振捣器→振动梁(轻)→插入式振捣器→振动梁(重)D.平板式振捣器→振动梁(轻)→振动梁(重)→插入式振捣器B19.在雨季施工时,明挖基坑安全风险控制的重点是()和雨水淹没。A.边坡坍塌B.高空坠落C.临边防护D.机械伤害A20.下列说法中,不属于控制性进度计划内容的是()。A.年度和季度施工计划是总进度的重要节点目标B.总工期跨越三个年度的进度计划C.按年度计划编制季度施工计划D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措施D21.关于现浇水泥混凝土路面对原材料要求的说法,正确的是()。A.城镇快速路可采用矿渣水泥B.粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、粒径不得大于31.5mmC.外加剂应符合国家标准并有合格证D.传力杆、滑动套材质、规格应符合规定E.海砂不得用于混凝土面面层BCD22.特重交通水泥混凝土路面宜选用()基层。A.水泥稳定粒料B.级配粒料C.沥青混凝土D.贫混凝土E.碾压混凝土CDE23.下列选项中属于施工技术方案的主要内容有()。A.施工机械B.施工组织C.作业指导书D.网络技术E.施工顺序ABE
24.预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑前端底板和桥面高程的确定,是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑()。
A.挂篮前端的垂直变形
B.预拱度值
C.施工人员的影响
D.温度的影响
E.施工中已浇筑段的实际高度
ABDE
25.关于地下连续墙维护结构的说法,正确的由()。
A.刚度大、强度大
B.适用于所有地层
C.隔水性好
D.导墙结构对地基无特殊要求
E.可兼做为主体结构的一部分
ABCE
26.关于沉井刃脚垫木的说法,正确的有()。
A.应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉标高要求
B.平面布置要均匀对称
C.每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合
D.定位垫木的布置应试沉井有对称的着力点
E.抽除垫木应按顺序依次进行
ABCD
27.城市管道全断面修复技术主要有()。
A.内衬法
B.缠绕法
C.喷涂法
D.密封法
E.灌浆法
ABC
28.关于建、构筑物内部燃气管道安装,说法正确的是()。
A.不得产国配电室、变电室、电缆沟
B.敷设在有腐蚀性介质的房间必须采取防腐措施
C.穿过地下室时必须采取焊接连接
D.在有车通行的地方,敷设高度不用小于3.5m
E.当使用铜管时应采用承插式硬钎焊连接
BCE
29.市*工程开工前的测量准备工作包括()。
A.对测量仪器、仪器、工具进行符合性检查
B.办理桩点交接手续
C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核
D.按施工方案编制工程测量方案
E.根据测量成果绘制竣工图
ABC
30.下列分项工程中,需要编制安全专项方案并进行专家论证的是()。
A.跨度为30m的钢结构安装工程
B.开挖深度5m的基坑降水工程
C.架体高度20m的悬挑式脚手架工程
D.单件起吊重量为80KN的预制构件
E.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
BCE
三、案例分析题(共4题、每题20分)
案例一
背景资料
某公司承包一座雨水泵站工程,泵站结构尺寸为23.4m(长)×13.2m(宽)×9.7m(高),地下部分深度5.5m,位于粉土、啥图层,地下水位为地面下3.0m。设计要求基坑采用明挖放坑,每层开挖深度不大于2.0m,坡面采用**喷射混凝土支护,基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路,围挡施工占用部分现况道路,项目部编制了交通导行图(见图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段,配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集,项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管线保护措施,设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施;基坑土方开挖等安全专项施工技术方案,经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工,项目部拟采取以下措施:
(1)采用机械分两层开挖;(2)开挖到基地标高后一次完成边坡支护;(3)机械直接开挖到基地标高夯实后,报请建设、监理单位进行地基验收
问题:
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2.交通导行示意图汇总,A、B、C功能区的,名称分别是什么?
3.项目部除了编制地下管线保护措施外,在施工过程中还需具体做哪些工作?
4.指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处,写出正确的做法。
5.地基验收时,还需要哪些单位参加?
1.季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施。
2.A:警告区、B:缓冲区、C:终止区。
3.a,基坑周边构建筑物沉降监测,b,基坑变形监测,c,基坑底变形监测
4.不妥之处一:机械分两层开挖。
正确做法:按照开挖方案执行开挖作业。
不妥之处二:开挖完成一次支护。
正确做法:边开挖边支护。
不妥之处三:机械开挖到基底。
正确做法:预留20厘米,人工开挖,避免扰动。
5.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人也应参加相关分部工程验收。
(二)
背景资料
某桥梁工程项目的下部结构已全部完成,受*府指令工期的影响,业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段,将B段重新招标。桥面宽度17.5m,桥下净空6m。上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联),共40联。原施工单位家公司承担A标段,该标段施工现场既有废弃公路无需处理,满足支架法施工条件,甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整;新中标的乙公司承担B标段,因B标施工现场地处闲置弃土场,地域宽广平坦,满足支架法施工部分条件,其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段。新建桥下净空高度达13.3m(见图2),
甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公司利用既有公路作为支架基础,地基承载力符合要求。乙公司为赶工期,将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作,很快进度超过甲公司。支架全部完成后,项目部组织了支架质量检査,并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检査中发现乙公司施工管理存在问遐,下发了停工整改通知单。
问题:
1.原施工组织设计中,主要施工资源配置有重大变更调整,项目部应如何处理?重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?
2.满足支架法施工的部分条件指的是什么?
3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?
4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?
5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼接间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?
6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续?
1.施工组织设计应及时修改或补充。经修改或补充的施工组织设计应按审批权限重新履行审批程序。具备条件的施工企业可采用信息化手段对施工组织设计进行动态管理。项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底和安全交底。
2.地基条件较好,地势平坦,
3.不满足,需作以下处理,1.对地基基础进行预压,2.对支架基础进行硬化,3.对指甲基础要做排水处理,
4.准备工作:1.编制专项施工方案并进行安全验算,2.技术交底并形成记录,3.如何处置:组织专家论证,
5.预压,非弹性变形。
6.市*道路部门和交通部门。
(三)
背景材料
某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝土设计等级为C35,抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大门等临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,被城管执法部门下发整改通知单。
事件三:池避混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工作向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15mm,并用铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。
为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。
问题:
1.写出“五牌一图”的内容。
2.事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施?
3.事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
4.说明事件四中监理工程要求施工单位整改的原因?
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量?
1.五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。一图:施工现场总平面图,
2.采用封闭、覆盖的措施,
3.事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确,混凝土运输过程中严禁向拌合物中加水,正确做法是对混凝土拌合物进行二次快速搅拌,并按规定检测其塌落度,塌落度应符合设计要求和施工工艺要求。
4.金属止水带搭接长度不得小于20mm。
接头应采用折叠咬接或搭接的方式并采用双面焊接。
不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意原材料计量、混凝土的搅拌、混凝土运输。
案例四
背景资料:
某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25直径mm,桩长18m承台、桥台的位置如图所示4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。
图4-1承台桥台位置示意图
图4-2承台钻孔编号图
事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3.并提出要求:1.每台钻机完成10根桩2.一座承台只能安排1台钻机作业,3.同一承台两桩施工间隙为2天,1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示
事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立即组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m。
事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球、导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
图4-41#钻机、2#钻机工作进度安排示意图
问题:
1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划,用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上,在试卷上答题无效)
2.钢筋笼标识应有哪些内容?
3.事件二中吊放钢筋笼入口时桩顶高程定位连接筋长度如何确定,用计算公式(文字)表示。
4.按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值&首罐混凝土最小用量各为多少?
5.混凝土灌注桩前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?